某11层住宅地下室的一单元内同时设置三个风机房,分别是“手摇电动两用风机”、双速正压送风机、排烟风机,请问是否可以去掉“手摇电动两用风机”,我觉得有另外两个就可以满足使用了吧?谢谢!
某11层住宅地下室的一单元内同时设置三个风机房,分别是“手摇电动两用风机”、双速正压送风机、排烟风机,请问是否可以去掉“手摇电动两用风机”,我觉得有另外两个就可以满足使用了吧?谢谢!
2楼
肯定不行了!
有电先用电,实在没有办法才有手动l了!
回复
3楼
为何?能否进一步说明一下,正压风机和排风机应属消防设备断电的可能性不大呀!
回复
4楼
先需要与通风专业明确“手摇电动两用风机”设置在这里的作用,再决定,
回复
5楼
顶一下
回复
6楼
ding
回复
7楼
ding
回复
8楼
楼主所说"手摇电动两用风机”,是用在人防工程上的,万一特殊情况发生,市电都被破坏,用手摇发电供风机排烟.
回复
9楼
谢谢各位的解答!!!
回复
10楼
手摇电动两用风机,是人防必须用的,不能去掉