请教:11层住宅地下室风机设置问题
wwwgg
wwwgg Lv.2
2006年04月15日 22:48:23
只看楼主

某11层住宅地下室的一单元内同时设置三个风机房,分别是“手摇电动两用风机”、双速正压送风机、排烟风机,请问是否可以去掉“手摇电动两用风机”,我觉得有另外两个就可以满足使用了吧?谢谢!

某11层住宅地下室的一单元内同时设置三个风机房,分别是“手摇电动两用风机”、双速正压送风机、排烟风机,请问是否可以去掉“手摇电动两用风机”,我觉得有另外两个就可以满足使用了吧?谢谢!
免费打赏
hys_nc
2006年04月16日 00:39:04
2楼
肯定不行了!
有电先用电,实在没有办法才有手动l了!
回复
smallfatba
2006年04月16日 07:24:25
3楼

为何?能否进一步说明一下,正压风机和排风机应属消防设备断电的可能性不大呀!
回复
zhongmx
2006年04月16日 09:23:20
4楼


先需要与通风专业明确“手摇电动两用风机”设置在这里的作用,再决定,
回复
wwwgg
2006年04月16日 15:05:23
5楼
顶一下
回复
wwwgg
2006年04月17日 10:20:52
6楼
ding
回复
wwwgg
2006年04月17日 10:21:27
7楼
ding
回复
bqg
2006年04月17日 14:41:22
8楼
楼主所说"手摇电动两用风机”,是用在人防工程上的,万一特殊情况发生,市电都被破坏,用手摇发电供风机排烟.
回复
wwwgg
2006年04月17日 14:52:07
9楼
谢谢各位的解答!!!
回复
流春
2006年04月17日 14:56:45
10楼
手摇电动两用风机,是人防必须用的,不能去掉