关于恒温恒湿系统二次回风系统的讨论
lwxj0312
lwxj0312 Lv.2
2011年04月04日 23:01:42
只看楼主

各位,大家好,我现在需要进行一个大面积恒温恒湿系统的设计,考虑采用二次回风系统,这种系统能节约能源,但是控制起来比较麻烦,想请教大家,这种设计是否合理,有什么更加合理的方案?如果采用二次回风系统,如何控制?注:该系统控制精度要求0.2度

各位,大家好,我现在需要进行一个大面积恒温恒湿系统的设计,考虑采用二次回风系统,这种系统能节约能源,但是控制起来比较麻烦,想请教大家,这种设计是否合理,有什么更加合理的方案?如果采用二次回风系统,如何控制?
注:该系统控制精度要求0.2度
免费打赏
lwxj0312
2011年04月06日 23:53:29
12楼

这样的话,是不是还得用到再热式系统?节能上面是不是就大打折扣?
回复
qq0536
2011年04月07日 10:04:10
13楼
学习一下,受益匪浅,谢谢各位的帖子了。
回复
jjsjj003
2011年04月07日 15:07:42
14楼
精度在0.2不太好实现吧。
回复
woriniyelegebi
2011年04月08日 14:25:52
15楼
不知道楼上的是不是做空调自控的,二次回风系统本身是没什么问题的,就是在于它的恒温恒湿控制,对于系统我基本上没见过能够做控制能控的住的,有能做的好的可以来这里讨教一下。
回复
pingoo
2011年04月09日 11:01:32
16楼
同意楼上说法。问题不在二次回风,而在控制技术
回复
zhaowenliangde
2011年04月10日 17:28:00
17楼
控制精度指标是有点高,尤其是控制的面积又很大,这就很难办了。
回复
longqilsk
2011年04月11日 14:22:46
18楼
二次回风的确节能,可是不节省高品位的能源,人们总是喜欢利用高品位的能源节省低品位的能源,不能理解......
回复
poip5221104
2011年04月11日 14:27:45
19楼
好东西大家分享!!!!!!!!!!!!!!!
回复
amigosjl
2011年04月11日 14:37:45
20楼
最好用固定的新风比,和一次回风及二次回风比,风量定了,才好控制(再说冷热水的温度也不是恒定的哦)
若是风量也在变化的话,你这控制就很难达到了
回复
poip5221104
2011年04月11日 14:59:31
21楼
好东西齐分享!!!!!!!!!!好东西齐分享!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开