200多米长的电缆敷设在室内,在一个生产车间里,需要采用哪些措施用不用留检修口,还是直接穿管,或者铠装直埋,还是铠装穿管呢?

200多米长的电缆敷设在室内,在一个生产车间里,需要采用哪些措施
用不用留检修口,
还是直接穿管,
或者铠装直埋,
还是铠装穿管呢?
haihejkle
2006年04月15日 23:06:43
2楼
参照民用建筑电气设计规范
第七章

7.3.1.1 电力电缆型号的选择,应根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素来确定,一般按下列原则考虑:

(1)在一般环境和场所内宜采用铝芯电缆;在振动剧烈和有特殊要求的场所,应采用铜芯电缆;规模较大的重要公共建筑亦宜采用铜芯电缆。

(2)埋地敷设的电缆,宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用塑料护套电缆或带外护层的铅(铝)包电缆。

(3)在可能发生位移的土壤中(如沼泽地、流砂、大型建筑物附近)埋地敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆,或采取措施(如预留电缆长度,用板桩或排桩加固土壤等)消除因电缆位移作用在电缆上的应力。

(4)在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不宜采用埋地敷设电缆。如果必须埋地时,应采用防腐型电缆或采取防止杂散电流腐蚀电缆的措施。

(5)敷设在管内或排管内的电缆,宜采用塑料护套电缆,也可采用裸铠装电缆。

(6)在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆,不应采用有易燃和延燃的外护层。宜采用裸铠装电缆、裸铅(铝)包电缆或阻燃塑料护套电缆。

(7)架空电缆宜采用有外被层的电缆或全塑电缆。

(8)当电缆敷设在较大高差的场所时,宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆或干绝缘电缆。

(9)三相四线制线路中使用的电力电缆,应选用四芯电缆。
7.3.3.8 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙。电缆隧道进入建筑物处,以及在变电所围墙处,应设带门的防火墙。此门应采用非燃烧材料或难燃烧材料制作,并应装锁。

7.3.3.9 隧道内采用电缆桥、托盘敷设时,应符合本规范第9.11节的有关规定。并应每隔50m安装 一个防火密闭隔门,桥架、托盘通过防火的密闭隔门或可燃性的隔板墙时,通过段的电缆应作防火处理。

7.3.3.10 电缆沟宜采用钢筋混凝土盖板,每块盖板的重量不宜超过50kg。

7.3.3.11 电缆隧道的净高不应低于1.90m,有困难时局部地段可适当降低。

隧道内应采取通风措施,一般为自然通风。

7.3.3.12 电缆隧道长度大于7m时,两端应设出口(包括入孔),两个出口间的距离超过75m时,尚应增加出口。人孔井的直径不应小于0.70m。

7.3.3.13 电缆遂道内应有照明,其电压不应超过36V,否则应采取安全措施。

7.3.3.14 其他管线不得横穿电缆隧道。电缆隧道和其他地下管线交叉时,应尽可能避误免隧道局部下降。

7.3.4 电缆在排管内敷设

7.3.4.1 电缆排管敷设方式,适用于电缆数量不多(一般不超过12根),而道路交叉较多,路径拥挤,又不宜采用直埋或电缆沟敷设的地段。

排管可采用石棉水泥管或混凝土管。

7.3.4.2 敷设在排管内的电缆,应按本章第7.3.1.1款选用,或采用特殊加厚的裸铅包电缆。

7.3.4.3 电缆排管应一次留足必要的备用管孔数,当无法预计发展情况时,除考虑散热孔外可留10%的备用孔,但不少于1~2孔。

7.3.4.4 当地面上均匀荷载超过100kN/m2或排管通过铁路及遇有类似情况时,必须采取加固措施,防止排管受到机械损伤。

7.3.4.5 排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍,但电力电缆的管孔内径不应小于90mm,控制电缆的管孔内径不应小于75mm。

7.3.4.6 电缆排管安装时应符合下列条件:

(1)排管安装时,应有倾向入孔井侧不小于0.5%的排水坡度,并在入孔井内设集水坑,以便集中排水;

(2)排管顶部距地面不宜小于0.7m,在人行道下面的排管可不小于0.5m;

(3)排管沟底部应垫平夯实,并应铺设不少于80mm厚的混凝土垫层。

7.3.4.7 在线路转角、分支处应设电缆入孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150mm。

7.3.4.8 电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。

回复
hys_nc
2006年04月16日 00:29:52
3楼
在一般的普通生产车间,用桥架比较多1
回复
zhongmx
2006年04月16日 09:32:15
4楼
从车间的技术夹层内没桥架敷设.
回复
shatanmanbu
2006年04月16日 13:11:27
5楼
主要还是要看实际情况。
回复
haihejkle
2006年04月17日 00:57:35
6楼
对在车间的话 埋地不是很好
检修的话 还得破坏 地面
回复
tcchezhong
2006年04月17日 08:03:55
7楼
最好是采用电缆桥架,以后的维护很方便。采用电缆桥架有困难的,局部可以穿钢管埋地。
生产车间里,可别用民规呀!(民用建筑,也只能是参考民规)。
回复
bqg
2006年04月17日 08:18:52
8楼
建议:1.沿车间内电缆桥架敷设.2.车间内设电缆沟敷设(电缆沟尽量离设备基础远一点点,可靠近车间内墙,沟盖板抬高地面100mm).两种方法,任选其一.主要考虑检修方便.
回复
tnazxc
2006年04月17日 08:29:11
9楼
建放采用电缆桥架敷设,好处是不受大型设备安装基礎的影响,而且增減和更換电缆容易。
也可穿电缆管暗敷在车间地下,转弯位或动力开关箱处设操作(检修)井,设计时先查实所经路径是否有大型设备基礎和其它管道等设施。
回复
binbin800810
2006年04月17日 11:43:26
10楼
建议用桥架,别用什么电缆沟什么的,成本很贵的!
回复
chuxuedianqi
2006年04月17日 13:01:06
11楼
1 别用错规范,如民规
2 根据土建情况,可选择桥架或电缆沟,甚至可以靠墙作支架,加盖
回复