我是3D3S新手请问门式钢架模块中,如果屋脊那个位置有气楼骨架,我在单榀设计里添加了气楼骨架后,那气楼的风荷载我怎么添加考虑啊?

我是3D3S新手
请问门式钢架模块中,如果屋脊那个位置有气楼骨架,我在单榀设计里添加了气楼骨架后,那气楼的风荷载我怎么添加考虑啊?
免费打赏
幸福是什么
2011年04月05日 23:09:30
2楼
目前暂时只能采用添加单元荷载的方法添加。自己考虑风荷载的体型系数、高度变化系数。
回复
fanyuanliu
2011年04月07日 09:50:40
3楼
谢谢楼上的解答,轻钢规范规定风荷载按:风荷载标准值=高度变化系数*体型系数*基本风压
而荷载规范中规定:风荷载标准值=高度Z的风振系数*高度变化系数*体型系数*基本风压
轻钢中为什么不考虑风振系数啊?
那其他结构什么时候考虑风振系数呢?怎么取风振系数的值呢?
回复
zqyyn
2011年06月06日 14:48:22
4楼
风振系数的条件,荷载规范7.4节