请教10KV高压电动机自耦启动
ilfang
ilfang Lv.6
2011年04月04日 15:10:04
只看楼主

近日承接一个项目,有1台5000马力(3675KW)的电动机,额定电压是10KV的,额定电流是224A,业主要求采用自耦变压器启动,以前只弄过水阻和电抗启动,没有接触过10KV的自耦变压器启动,哪位仁兄有做过的还请指教一下,需要注意些什么事项?保护怎么设置?最好有一次主接线图和二次保护、控制原理图。不胜感谢!

近日承接一个项目,有1台5000马力(3675KW)的电动机,额定电压是10KV的,额定电流是224A,业主要求采用自耦变压器启动,以前只弄过水阻和电抗启动,没有接触过10KV的自耦变压器启动,哪位仁兄有做过的还请指教一下,需要注意些什么事项?保护怎么设置?最好有一次主接线图和二次保护、控制原理图。不胜感谢!
免费打赏
lingxuct
2011年04月05日 20:12:10
2楼
按我记忆中的计算方法计算,1马力=0.736KW,5000马力=3680KW?

“业主要求采用自耦变压器启动”,那业主是有“自耦变压器”啊?能帮我问一下是哪家公司的产品?
回复
hutohe
2011年04月05日 20:19:53
3楼
我印象中北京有一家公司专门做,变压器加可控硅制作的系统。
回复
ilfang
2011年04月06日 08:40:03
4楼

业主没有自耦变压器的,要我们工厂配上去的。网上找了下好像浙江宁波特种变压器研究所有生产此类启动自耦变压器。
回复
zhengbin740311
2011年04月06日 10:18:37
5楼
为什么选这种启动方式?现在应选择水阻或者高压变频,即安全又稳定还节能。
回复
ilfang
2011年04月06日 11:23:05
6楼
西屋电气生产的电机他都要求采用自耦降压启动。水阻已经淘汰了,高压变频成本太高了。
回复
lingxuct
2011年04月06日 11:49:12
7楼
最好的办法是“直接起动”!

同电力部门联系一下,电源变压器有多大,起动时并列运行好了。
回复
ilfang
2011年04月06日 12:53:34
8楼
之所以条件满足不了,才要自耦降压启动
回复
sldhbds
2011年04月06日 15:05:43
9楼
我的天,真雷。。。
回复
zhuht327
2011年04月06日 15:39:02
10楼
也想了解一下,如果有懂这个或者有经验的高手请指点一下。
回复
ysw8899576
2011年04月06日 19:22:11
11楼
可以用高压软启动方式
回复

相关推荐