请教10KV高压电动机自耦启动
ilfang
ilfang Lv.6
2011年04月04日 15:10:04
只看楼主

近日承接一个项目,有1台5000马力(3675KW)的电动机,额定电压是10KV的,额定电流是224A,业主要求采用自耦变压器启动,以前只弄过水阻和电抗启动,没有接触过10KV的自耦变压器启动,哪位仁兄有做过的还请指教一下,需要注意些什么事项?保护怎么设置?最好有一次主接线图和二次保护、控制原理图。不胜感谢!

近日承接一个项目,有1台5000马力(3675KW)的电动机,额定电压是10KV的,额定电流是224A,业主要求采用自耦变压器启动,以前只弄过水阻和电抗启动,没有接触过10KV的自耦变压器启动,哪位仁兄有做过的还请指教一下,需要注意些什么事项?保护怎么设置?最好有一次主接线图和二次保护、控制原理图。不胜感谢!
免费打赏
hbtslaoxu
2011年04月06日 20:23:34
12楼
还没有见到过这样的启动方式
回复
ilfang
2011年04月07日 08:12:02
13楼
了解了下,大型空分设备中的中压电机大都是采用此类自耦降压启动的,杭氧的就是
回复
z571193006
2011年04月07日 10:24:48
14楼
向设备厂家咨询一下,他们比较专业的。高压电机一般就是采用
回复
ghq9252
2011年04月07日 11:28:53
15楼
高压电机厂家或高压成套厂家应该都知道
回复
qife253870
2011年04月07日 18:12:38
16楼
我们现在用的是热变电阻启动。
回复
socky1981
2011年04月08日 00:09:00
17楼
又增加了知识,不错哟
回复
maximasu
2011年04月08日 08:09:40
18楼
我记得一马力是735
回复
liuxch72
2011年04月10日 12:08:55
19楼
学习下,哪位高手指点下呀
回复
suqy6009
2011年04月11日 00:20:10
20楼
业主没有自耦变压器的,要我们工厂配上去的。网上找了下好像浙江宁波特种变压器研究所有生产此类启动自耦变压器。
回复
wyzh9
2011年04月11日 11:35:10
21楼
建议使用软启动设备,价格应该和自耦变压器差不了多少的。
回复

相关推荐