量电镀废水处理后,回调PH时镍反出来,
hubei209
hubei209 Lv.2
2011年04月04日 13:33:38
来自于水处理
只看楼主

各位大哥大姐们好!小弟碰一个问题搞不定,向大家请教,我们有些客户都遇到这个问题,就是电镀统合废水(铜 镍 铬 氰 ),我们把氰破后进入综合废水池一起处理,工艺流程大概是,(进水PH2-3)先加硫酸亚铁还原,后加双氧水破氰,再加石灰调PH8-9 再加MG66(主要降COD及色度,)再加硫化钠及纯碱,(主要去除铜及其化金属)再加一点硫酸亚铁反应后进入沉淀池,此时PH约为10,这时在沉淀时打出水样测试,各种金属都没有,可到了PH回调池一调PH后(7-8)镍又来了,各位说这是什么原因呢!有什么好办法没有?以上废水为统合处理,我用单一的含 镍废水小试验时也会出现这个问题.

各位大哥大姐们好!小弟碰一个问题搞不定,向大家请教,我们有些客户都遇到这个问题,就是电镀统合废水(铜 镍 铬 氰 ),我们把氰破后进入综合废水池一起处理,工艺流程大概是,(进水PH2-3)先加硫酸亚铁还原,后加双氧水破氰,再加石灰调PH8-9 再加MG66(主要降COD及色度,)再加硫化钠及纯碱,(主要去除铜及其化金属)再加一点硫酸亚铁反应后进入沉淀池,此时PH约为10,这时在沉淀时打出水样测试,各种金属都没有,可到了PH回调池一调PH后(7-8)镍又来了,各位说这是什么原因呢!有什么好办法没有?以上废水为统合处理,我用单一的含 镍废水小试验时也会出现这个问题.
免费打赏
rmth213
2011年04月26日 09:25:33
12楼
同意5#7#看法,应该是出水含泥回调反溶引起的,过滤后再回调PH即可
另:看你的流程,一般情况下,络合态日子在fe2+及双氧水反应下,已经分解了,沉淀池取水化验不超标就是明证
小试时采用沉淀过滤后再回调应该也能证明,试一下就知道了
回复
wanglijian2003sh
2013年08月01日 14:50:58
13楼
回调前的水用原子吸收或ICP测试一下是否含镍
回复
mao660
2013年11月13日 16:13:34
14楼
如果含量不高,其实你只要测一下片碱里的含镍量你就知道是什么问题了
回复
langshenqi
2013年11月18日 16:11:26
15楼
mao660 发表于 2013-11-13 16:13 如果含量不高,其实你只要测一下片碱里的含镍量你就知道是什么问题了片碱里的含镍量????????
回复
cow1495797501338
2017年05月26日 19:18:56
16楼
。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开