居住小区室外生活给水系统是否必须成环?
unbreakablebrian
2011年04月04日 12:34:45
只看楼主

关于居住小区的室外生活给水系统,有两个疑问,向各位请教1:居住小区室外生活给水系统是否必须设置为环状?2:居住小区室外生活给水系统是否必须从市政的不同管段设置两个进水口?关于上述2点,个人在实际工程都都遇到,有的项目居住小区室外生活给水系统设置只是支状的,有的是环状有的项目居住小区室外生活给水系统是从市政两条不同管道设置两个进水口,但有的又是只从一路市政管道进水.个人对此比较困惑.希望各位指点

关于居住小区的室外生活给水系统,有两个疑问,向各位请教
1:居住小区室外生活给水系统是否必须设置为环状?
2:居住小区室外生活给水系统是否必须从市政的不同管段设置两个进水口?
关于上述2点,个人在实际工程都都遇到,有的项目居住小区室外生活给水系统设置只是支状的,有的是环状
有的项目居住小区室外生活给水系统是从市政两条不同管道设置两个进水口,但有的又是只从一路市政管道进水.
个人对此比较困惑.
希望各位指点
谢谢
免费打赏
yangwei24
2011年04月04日 13:30:49
2楼
居住小区室外生活给水系统不是必须设置为环状,如果不是环状的话,室外消防管则不能和给水合用;只要市政给水管有两路接口即可成环。
回复
unbreakablebrian
2011年04月05日 14:30:58
3楼
室外消防给水管道需要成环,而且需要两路进水。
我觉得
如果小区生活给水管道成环且从市政的不同管道引两路进水,那么消防水池进水直接用小区生活给水管道即可。
如果小区生活给水管道是树枝状,那么消防水池是不是要重新从市政引两路进水?????
回复
anfei1981
2011年04月06日 15:11:48
4楼
小区给水没说必须要成环。主要是考虑了消防的需要
回复
熊猫
2011年04月06日 20:49:38
5楼
我也有这方面的疑惑,学习了
回复
八匹马
2011年04月06日 22:09:24
6楼
看室外消防用水量的大小呢
回复
zz33702577
2011年04月07日 09:02:41
7楼
如果小区生活给水管道成环且从市政的不同管道引两路进水,那么消防水池进水直接用小区生活给水管道即可。
回复
jianhua4350
2011年04月07日 09:37:21
8楼
两路进水和成环是两个概念吧
一般要求两路进水即可,
不要求成环状。
两路进水是考虑消防的要求。
回复
zqqllp
2011年04月07日 09:59:49
9楼
成不成环关系不大,成环的主要目的是满足两路供水,所以,只要满足两路供水就行了,这是我对规范的理解
回复
苏铁艺
2011年04月07日 14:48:03
10楼

同意2楼的观点,小区室外消防和室外生活给水管道是合用的,两路市政管道进水形成环路。现在很多小区消防用水和生活用水要求分开计量,所以室外管道也分开。
回复
gilardino
2011年04月08日 12:34:53
11楼
2楼的说法是正解
回复

相关推荐

APP内打开