放置EPS的房间怎样确定其面积?
zywbl
zywbl Lv.4
2006年04月15日 18:28:18
只看楼主

遇一建设单位要求将给二级负荷供电的自备发电机组改为EPS,请问:放置EPS的房间怎样确定其面积?可以放在底层楼梯的下部空间吗?需要有人值班吗?还有什么别的设置要求吗?

遇一建设单位要求将给二级负荷供电的自备发电机组改为EPS,请问:
放置EPS的房间怎样确定其面积?可以放在底层楼梯的下部空间吗?需要有人值班吗?还有什么别的设置要求吗?
免费打赏
haihejkle
2006年04月15日 19:44:17
2楼
一般来说 容量越大占的空间就大 大于20KW的最好有单独的房间 面积控制在 10~20个平方左右就行
最好不要放在楼下 不需要人值班 只要设好自动切换装置
给你几个尺寸
1KW~2.5KW 530X940X400MM 3KW~5KW 800X2000X800MM 一体柜内置电源

10KW~100KW 800X1800X800MM 分体式外接电源