地下一层厂房(丙类)排烟排风量的确定?
wl7340
wl7340 Lv.4
2011年04月03日 22:17:17
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层厂房(丙类)划分为2个防火分区,每个防火分区面积为850平方米。请问每个防火分区排烟排风量如何确定?我设计是按每个防火分区利用不小于50结构梁划分为若干个防烟分区,按划分最大的防烟分区面积X120计算排烟排风量?我看别人设计排烟排风量为什么按换气次数(12次/小时)?

地下一层厂房(丙类)划分为2个防火分区,每个防火分区面积为850平方米。
请问每个防火分区排烟排风量如何确定?
我设计是按每个防火分区利用不小于50结构梁划分为若干个防烟分区,按划分最大的防烟分区面积X120计算排烟排风量?
我看别人设计排烟排风量为什么按换气次数(12次/小时)?
免费打赏
wl7340
2011年04月03日 22:20:45
2楼
自己顶一下!
在说明一下,本厂房为丙类,地上3层,地下1层。
回复
wl7340
2011年04月04日 09:12:34
3楼
怎么没人回啊!!!
请各位大侠指点一下。
回复
gaoshang2324
2011年04月04日 10:57:16
4楼
谁的排烟量12次/H,没这个数据。 非车库场合,最大防烟分区*120, 12次这个数据事故通风时用得到。
回复
junesong
2011年04月08日 16:19:23
5楼
排烟量应该是最大的一个防烟分区的面积*120M3/小时.换气次数应该是工艺设备的通风要求吧.不能用来当作排烟量来看.