【请教】怎么根据电压互感器的零序电压判断故障的原因?
beining1112
2011年04月03日 20:48:10
来自于变压器
只看楼主

有时零序电压很大 ,有时很小,怎么根据零序的电压判断是一次保险坏还是接地故障,还是别的故障...

有时零序电压很大 ,有时很小,怎么根据零序的电压判断是一次保险坏还是接地故障,还是别的故障...
免费打赏
zyz8438
2011年04月03日 20:57:09
2楼
金属性单相接地时,PT一次保险熔断,二者测得的电压值是不同的。
回复
beining1112
2011年04月06日 21:22:10
3楼
正常运行时零压接近零而不等于零
系统发生故障三相电压不对称的时候才会出现零压
现在以35KV电压等级为例(我们这35kv经常坏)
高压35KV的开口三角的定值一般15伏(不是很肯定)
装置有时零压在5伏 有时会在160多伏特
5伏左右是什么状态 160多伏又是什么状态
PT一次保险熔断是什么原因造成的

在请教一个关于如何学习继电保护专业,本人不是继电保护专业方向学生,基于农电的局限性如何能学好此专业,谢谢电老师
回复
zyz8438
2011年04月07日 00:11:09
4楼
“装置有时零压在5伏 有时会在160多伏特”?

这是一次值还是二次值?一次值似乎太小,二次值似乎不可能!
回复
yzglq9360
2011年04月08日 10:41:58
5楼
1、开口三角有没有并联电阻(防止谐波影响)
2、查看线电压是不是平衡(中心点是否飘移)
3、通过相电压和线电压的差异判断是不是线路故障
回复
yzglq9360
2011年04月08日 10:42:51
6楼
我想应该是开口的二次电压值
回复
zyz8438
2011年04月08日 11:16:12
7楼


开口二次电压能达到160V?
回复
wangminww
2011年04月08日 12:40:28
8楼
正常是没有电压的
回复
beining1112
2011年04月10日 21:39:23
9楼
1.开口三角没并联电阻。
2.中心点是否飘移,这个不是此次讨论的重点,中心点是否飘移确定的话势必应该就是接地故障吧。
3.通过相电压和线电压的差异判断是不是线路故障(这个不明白,还请详细说明)
回复
beining1112
2011年04月10日 21:42:02
10楼
这个160V,确实有点不严谨,但是我发现深圳南瑞的显示屏上确实显示过,如果不正确的话,还请指正,一般开口三角的值的范围为?
回复
beining1112
2011年04月10日 21:42:51
11楼
还请定性的分析一下。
回复