市政污水管DN400一般坡度取多少?
water_1786
water_1786 Lv.5
2006年04月15日 13:13:49
只看楼主

在坡度比较大的地方,可以取1%吗? 是不是控制流速<1.80m/s?

在坡度比较大的地方,可以取1%吗? 是不是控制流速<1.80m/s?
zi-you-ru-feng
2006年04月15日 14:53:59
2楼
看室外排水规范。
回复
wangfeng-gps
2006年04月15日 18:03:52
3楼
排水管道的最大设计流速,应遵守下列规定:
一、金属管道为10m/s。
二、非金属管道为5m/s。
回复
wangfeng-gps
2006年04月15日 18:23:51
4楼
排水管道的最小设计流速,应遵守下列规定:
一、污水管道在设计充满度下为0.6m/s
二、雨水管道和合流管道在漫流时为0.75m/s
三、明渠为0.4m/s。
回复
wangfeng-gps
2006年04月15日 20:02:49
5楼
另外,考虑400管径最大设计充满度0.65;根据管径、水力坡度和充满度可以计算出流量、流速等。只要满足最小流速和最大流速要求,即使5%的坡度应该也没有问题。
回复
pony2002
2006年04月16日 08:45:05
6楼
应该没问题啊?非金属管道为5m/s,就是保证浮土和下游接于就好了.但下游的管道坡度不能太小.400的活就不呢不管小于你此段的坡度
回复
jsj0425
2006年04月16日 21:09:51
7楼
以下是引用wangfeng-gps在2006-04-15 20:02:49.0发表的内容:

另外,考虑400管径最大设计充满度0.65;根据管径、水力坡度和充满度可以计算出流量、流速等。只要满足最小流速和最大流速要求,即使5%的坡度应该也没有问题。[/quote


前面都支持~就这个后面5%我看不可能出现此情况~~
回复
zuicai
2006年04月17日 00:14:59
8楼
1%完全可以啊,没问题。
回复
飞鱼
2006年04月17日 13:07:05
9楼
这个哪有什么一般啊,只要不超过规定的流速范围都是可以的

最好按照地面坡度来,还有防止出现倒流淤积的现象
回复

相关推荐