我运用调压器变压(最高1000V),准备了44L1型 2000V指针式交流电压表,又买了电流互感器,电流为2000A,但只有S1、S2接线头,P1、P2接线头没有。该怎么接线?请教大家了
我运用调压器变压(最高1000V),准备了44L1型 2000V指针式交流电压表,又买了电流互感器,电流为2000A,但只有S1、S2接线头,P1、P2接线头没有。该怎么接线?请教大家了
2楼
TA:S1 - PA:1 - PA:2 - TA:S2 --接地
回复
3楼
还是不太明白。只有S1、S2接线头,P1、P2接线头没有。说明及图片:
互感器使用于额定电压不超过0.66kV的交流电路,长期工作电流不超过1.2倍额定值;
产品为减极性,一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;
测量仪表接于S1、S2端子上,所接仪表的总阻抗(包括接线)不应超过互感器的额定负荷;
互感器在运行中严禁二次开路。
回复
4楼
这种CT没有保护线圈.
回复
5楼
这下我彻底晕了,P1 P2是一次穿心方向啊,就是说电流是P1进P2出,我们接线只管S1端出来接表
然后从表的另一端接S2,然后S2端接地,这个是测量回路,你要什么保护线圈啊,低压的,要保护回路的话再中间加电流继电器或者热继电器
回复
6楼
如果能有线路图更好了,万分感谢!
回复
7楼
穿心式CT,你要什么接头啊.
回复
8楼
母线或者电缆穿心过去。
----------------------------
回复
9楼
将母线直接穿过互感器中间的那个大孔,注意电流方向要从P1进入
回复
10楼
将母线直接穿过互感器中间的那个大孔,注意电流方向要从P1进入
回复
11楼
我接线方法是对的,我买的是2000A的电流互感器,会不会感应不出来啊。是不是太大了,?
回复