求教:手上有个项目,是个天然气净化处理的工厂。负荷大多数机泵是二级负荷,目前申请的方案是两个从不同电厂出来的10KV高压,请问我还需要设置发电机作为应急电源吗?特别重要的负荷主要是消防泵、仪表控制系统UPS用电、应急照明。能不能不设置柴油发电机,如果不设置那么消防泵的末端电源是不是从低压两个变压器的母线段取电源?高压端还有六台高压电机,还得考虑以后二期的用电(二期的用电设备与一期差不多一样)能不能提供一个电气方案

求教:手上有个项目,是个天然气净化处理的工厂。负荷大多数机泵是二级负荷,目前申请的方案是两个从不同电厂出来的10KV高压,请问我还需要设置发电机作为应急电源吗?特别重要的负荷主要是消防泵、仪表控制系统UPS用电、应急照明。能不能不设置柴油发电机,如果不设置那么消防泵的末端电源是不是从低压两个变压器的母线段取电源?
高压端还有六台高压电机,还得考虑以后二期的用电(二期的用电设备与一期差不多一样)
能不能提供一个电气方案

QQ:527021052
免费打赏
小狗狗梦园
2011年04月28日 15:16:21
2楼
9.1.1石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源,宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时,应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵,并应设蓄电池满足自控通讯要求。当条件受限制或技术、经济合理时,也可全部采用柴油机或其他内燃机直接驱动消防泵。
你这个项目可以参考这个规范,最好要设柴油发电机或消防水泵选择一台备用柴油泵和一台电机作为动力的泵(备用泵要满足全部用水量)
回复
lingxuct
2011年04月28日 17:38:32
3楼
10KV单母分段,母联自投,低电压保护延时0.5S,重要电机自启动,自启动延时0.8S(母联自投后能自起动)。

低压也是单母分段,母联自投,一般低压自投无延时。

消防负荷另设母线:(低压)进线电源用双电源切换,加双电源全失时跳开双电源开关,自动启动柴油发电机。消防负荷一般不会太大,通常有200KW足够了。
回复
zyz8438
2011年04月28日 17:47:13
4楼


10kV备自投整定为0.5S,低压备自投无延时?似乎不符合备自投整定配合的原则吧!
回复
zyz8438
2011年04月28日 17:51:30
5楼


两个从不同电厂出来的10KV电源,能够满足二级负荷的要求(实际上也能够满足一级负荷的要求)。

对于一级负荷中的特别重要负荷:
1、仪表控制系统DCS采用UPS供电;
2、应急照明采用EPS供电。
3、对于消防泵,一般有两种做法:a.采用柴油发电机作为备用电源。b.或者直接采用柴油泵作为备用。
回复
niswewei
2011年04月28日 23:26:09
6楼
吼吼,向版主区管学习了
回复
qq395544490
2013年10月12日 09:18:38
7楼
学习了···很感兴趣和石油天然气有关的电气知识
回复
电气交流
2013年10月12日 09:30:28
8楼
如果消防负荷是低压负荷的话,我来做一个方案:
高压单母线分断,尽量地获取两个相对独立的电源
对于消防负荷,设置两台变压器馈电,然后设置消防负荷段,
两台变压器各自馈出一个电源至消防母线段,双电源切换,自投手复,
如果两路电源都没有了,自动启动柴油发电机!