圈梁的配筋正确吗
feiyufw
feiyufw Lv.12
2011年04月03日 08:29:46
只看楼主

希望有经验高手看出问题都提出来

希望有经验高手看出问题都提出来

20110331019.jpg


20110331019.jpg


20110331020.jpg


20110331021.jpg


20110331023.jpg


20110331024.jpg


20110331025.jpg


20110331026.jpg

夜宿寒林
2011年04月05日 17:59:37
2楼
施工质量也太差了,圈梁下松动砖太多(一块也不应该有),圈梁T型接头处圈梁钢筋最好水平锚固且向两侧弯锚。构造柱钢筋位移严重,圈梁箍筋间距不均且据构造柱太远(应该50左右)。构造柱箍筋缺少,应该是加密区;圈梁在构造柱处的箍筋也应该加密(从箍筋的弯钩可以看出是抗震设防区)。

[ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-4-5 18:02 编辑 ]
回复
hfjyh
2011年04月06日 10:34:02
3楼
圈梁主筋的锚固长度不足,主筋应锚入到结构骨架。
回复
hfjyh
2011年04月06日 10:36:56
4楼
另外是构造主筋的位移偏差过大,最上一层砖应该是丁砖。
回复
zhanghuadl
2011年04月06日 11:03:26
5楼
构造柱和圈梁交接处箍筋应该加密.
回复
diunilaomuhai
2011年04月06日 11:18:38
6楼
这个质量有够差劲的,是不是做的民房啊?
回复
wsndpyas
2011年04月06日 11:20:43
7楼
主筋锚固长度不够,箍筋加密区,箍筋太少,期待加强!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
guojiekun
2011年04月06日 11:56:32
8楼
这什么施工质量啊,圈梁下面的砖有砌好了么?不砌好也不至于这样吧,。。
回复
caixx-98
2011年04月06日 12:01:30
9楼
这是私人建房的质量吧,看的头有点晕,太乱了,砌体、钢筋质量都没按规范要求去做。
回复
qianglongw726
2011年04月06日 13:02:26
10楼
有待改善基层,再处理钢筋的问题
回复
mony31
2011年04月06日 13:30:54
11楼
必须不对啊