洁净室要求湿度为40%±5%,温度20℃±2℃,请教各位,组合式空调箱需要加专用除湿机吗?设计中重点注意事项是什么?急盼各位能人帮忙!!!!
洁净室要求湿度为40%±5%,温度20℃±2℃,请教各位,组合式空调箱需要加专用除湿机吗?设计中重点注意事项是什么?急盼各位能人帮忙!!!!
2楼
请问楼主,这是什么洁净室呀?新风比是多少?室外状态点是多少?我个人认为在这个湿度范围内是不需要专用的除湿机的。
回复
3楼
超导材料检测,洁净室内要求冬夏要求干燥,总送风10500M3/H,新风量1500M3/H,所处地区兰州,
回复
4楼
我想确认一下,湿度控制在40%±5%,室外机组选型一般应选择单(水)冷+组合式机组的电加热段(电加热的制热量应差不多等同于制冷量)来调节室内的温度的吧
回复
5楼
兰州地区不需要加除湿机
机组选型也跟项目有关系,冬季的热负荷是否很大。单纯靠电加热,甲方的供电系统是否能满足。
回复
6楼
同意,单独电加热一般不易满足热负荷要求,建议把电加热放在最后做为二次加热,这样也有助于对温度的控制。
另外新风比为才15%,跟本没有必要设置专用除湿设备。
回复
7楼
没必要设置单独除湿设备的
回复
8楼
我觉得可能不行,兰州的平均湿度是多少啊?反正我知道南方是绝对要超过40%的。
回复
9楼
能说的具体些吗?二次加热是不是就是说前面还有一次加热?
回复
10楼
不加除湿一定不行,最好用低湿型恒温恒湿机,因为洁净室湿度为40%±5%,温度20℃±2℃,绝对含湿量还是蛮小的,一般的很难达到,如有其他需要帮助的可随时与我联系13072582770(邵先生)allwellsale@yahoo.com.cn
回复
11楼
同意,毕竟是做除湿机的,对湿度的了解相对专业,湿度为40%±5%,温度20℃±2℃,可以查焓湿图,其露点温度是很低的,而一般的主机提供的冰水为7度,再好的盘管也无法除湿到房间要求.
回复