一个互感器接线图,大家看看有问题吗
互感器
互感器 Lv.12
2006年04月14日 16:48:19
来自于变压器
只看楼主

1145004491367.jpg

铁牛66
2006年04月14日 21:15:00
2楼
请问楼主这种接线方式最终想达到什么样的结果??
回复
互感器
2006年04月14日 22:19:50
3楼
这是一同行发过来给我看看的,是带抽头互感器,其目的是在使用200/5A时,想将其它抽头短接。
回复
铁牛66
2006年04月15日 17:13:42
4楼
不大懂,会不会得出100/5的结果呢?
回复
jhr7810
2006年04月15日 19:11:52
5楼
如果用200/5,AK1,BK1,CK1短接接地,AK2,BK2,CK2短接使用,其他端子不能短接,
如果用300/5,AK1,BK1,CK1短接接地,AK3,BK3,CK3短接使用,其他端子不能短接,
如果用400/5,AK1,BK1,CK1短接接地,AK4,BK4,CK4短接使用,其他端子不能短接,
否则,将电流通过其他回路流走.
回复
sitongbada
2006年04月15日 21:49:15
6楼
支持楼上观点。
我们这也曾经按照图上接过,测量误差很大!
回复
互感器
2006年04月15日 22:19:05
7楼
一是带抽头互感器,抽头根本不需要短接。
二是如果使用200/5A,所使用的抽头组合应该是K1-K2.
回复
finaday
2006年04月21日 16:19:02
8楼
搞这么复杂干什么??是不是有什么其他用途,不懂,谁知道???!!!!
回复

相关推荐

APP内打开