2楼
请问楼主这种接线方式最终想达到什么样的结果??
回复
3楼
这是一同行发过来给我看看的,是带抽头互感器,其目的是在使用200/5A时,想将其它抽头短接。
回复
4楼
不大懂,会不会得出100/5的结果呢?
回复
5楼
如果用200/5,AK1,BK1,CK1短接接地,AK2,BK2,CK2短接使用,其他端子不能短接,
如果用300/5,AK1,BK1,CK1短接接地,AK3,BK3,CK3短接使用,其他端子不能短接,
如果用400/5,AK1,BK1,CK1短接接地,AK4,BK4,CK4短接使用,其他端子不能短接,
否则,将电流通过其他回路流走.
回复
6楼
支持楼上观点。
我们这也曾经按照图上接过,测量误差很大!
回复
7楼
一是带抽头互感器,抽头根本不需要短接。
二是如果使用200/5A,所使用的抽头组合应该是K1-K2.
回复
8楼
搞这么复杂干什么??是不是有什么其他用途,不懂,谁知道???!!!!
回复