大家好!我现在从事水电监理,工作中遇到这样的问题,希望大家帮帮忙!是这样的;一栋住宅楼竣工使用后,住客反映:使用自闭式冲洗阀的蹲遍器时,污水会向上喷涌而出,不知道是什么原因哦?大便器是自带存睡弯的,排水管径110mm
大家好!我现在从事水电监理,工作中遇到这样的问题,希望大家帮帮忙!是这样的;一栋住宅楼竣工使用后,住客反映:使用自闭式冲洗阀的蹲遍器时,污水会向上喷涌而出,不知道是什么原因哦?大便器是自带存睡弯的,排水管径110mm
2楼
1.水压过大,冲洗水量过大
2.器具排水支管排水不畅
回复
3楼
没有采用自螺旋立管?
回复
4楼
流量太大或冲洗时间太长,自闭式冲洗阀可调节冲洗时间.
回复
5楼
设计上应该设置底层单排~~加大排出管管经
回复
6楼
哦,谢谢各位!而且住户反映说正在大便时,污水会从蹲遍器喷出,连自己都被喷中,我晕……
回复
7楼
有可能透气管不畅所引起,或者其排水支管接入其它管道如雨水或生活废水总管.
回复
8楼
估计是正压喷溅造成的,出现该情况的是否在下部几层?有可能管道透气问题没解决好。
回复
9楼
立管通气不畅,不知楼高多少?应该设专用通气立管了吧。
回复
10楼
排水支管不畅与立管通气不畅为主要原因
回复
11楼
增大管径,设吸气阀。
回复