一个存放甲基苯,乙酸乙酯,乙酸正丁酯,二甲基苯异构体混合物,环乙酮,闪点在-4到43之间,自燃点在370到550之间,火灾类别为甲类和乙类的3000平米的仓库.生产车间和溶剂仓库属于甲类场所,当夏季气温较高,车间.仓库通风状态不好时,可燃性蒸汽过高达到爆炸极限时,遇明火会引起爆炸,.明火包括:明火,电气火花,静电火花,撞击火花,雷电,或高温物体.请问这种场所需要做什么消防?
一个存放甲基苯,乙酸乙酯,乙酸正丁酯,二甲基苯异构体混合物,环乙酮,闪点在-4到43之间,自燃点在370到550之间,火灾类别为甲类和乙类的3000平米的仓库.生产车间和溶剂仓库属于甲类场所,当夏季气温较高,车间.仓库通风状态不好时,可燃性蒸汽过高达到爆炸极限时,遇明火会引起爆炸,.
明火包括:明火,电气火花,静电火花,撞击火花,雷电,或高温物体.
请问这种场所需要做什么消防?
2楼
首先,楼主所说的甲类库房建筑面积不符合《建筑设计防火规范》要求,单层库房每座库房面积不应超过750平方米,防火墙间不应大于250平方米。
建议这个库房采用自动喷水—泡沫联用系统。
《自动喷水灭火系统设计规范》中:4.2.7 存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水—泡沫联用系统:
1 采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;
2 雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;
3 雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃;
回复
3楼
楼上的弟兄说的很好,首先你们的建筑设计就违反了《建规》,应该将3000平方的库房分为4座单独的库房,采用一、二级耐火等级,库房间距离不得少于20米。
然后再考虑你的消防给水问题,虽然《喷规》建议采用自动喷水—泡沫联用系统,但是我的想法是,这种极端危险的库房消防其实做上消火栓系统就可以game over了,上那些劳什子的泡沫连用没有多大用处,设想这些东西其实跟炸药的效果大同小异,一旦火起,整个库房瞬时都飞上天了,设备再多也都是陪葬。
感觉《建规》没有将这些甲乙类物品库房列入采用特殊灭火设备的条款里,可能也是基于这点考虑的。
回复
4楼
楼上版主说的很有些道理,可库房内只上消火栓系统消防部门通不过啊!
回复
5楼
斑竹的见解总是那么令人耳目一新,真是活学活用啊
我们这些小辈要向你好好学习
回复