板 钢筋 长度
hb451654622
Lv.5
2011年04月02日 16:01:20
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
在下小白一个,一个问题弄了好久都没明白,板面筋配置时到底是要多长的呢?希望能帮上我哦,如图[ 本帖最后由 hb451654622 于 2011-4-2 16:02 编辑 ]
在下小白一个,一个问题弄了好久都没明白,板面筋配置时到底是要多长的呢?希望能帮上我哦,如图
[
本帖最后由 hb451654622 于 2011-4-2 16:02 编辑
]
免费打赏
lsg201006
2011年04月02日 16:23:08
2楼
不小于短跨的四分之一 你画的有点浪费啊
回复
hb451654622
2011年04月02日 16:40:37
3楼
我实在不大懂,还请你指教,先谢过了
回复
wangjczzz
2011年04月02日 16:57:34
4楼
不小于短跨的1/4~ 你没必要全房间贯通的,如果中间是个走廊,那么可以贯通
回复
hb451654622
2011年04月03日 07:46:21
5楼
我这个是卫生间的板筋,所以我画的是双层双向的,
因为我见到好我图上的面筋的长度都很短,不知道是什么原因
回复
jiegouxiaosheng
2011年04月05日 19:43:59
6楼
支座负筋伸入板内的长度取四分之一的短跨计算长度