排烟、排风口出屋面的讨论
天造地设
2011年04月02日 14:40:08
只看楼主

800mm高风机、1000mm*400mm的风管、1050mm的女儿墙出屋面的高度应该是多少呢?《民用建筑设计通则》上这样规定:6.14.3 烟道和通风道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟(气)通畅,防止产生阻滞、涡流、窜烟、漏气和倒灌等现象。6.14.4 烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定:

800mm高风机、1000mm*400mm的风管、1050mm的女儿墙出屋面的高度应该是多少呢?
《民用建筑设计通则》上这样规定:6.14.3 烟道和通风道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟(气)通畅,防止产生阻滞、涡流、窜烟、漏气和倒灌等现象。

6.14.4 烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定:

1 烟道和通风道中心线距屋脊小于1.50m时,应高出屋脊0.60m;
2 烟道和通风道中心线距屋脊1.50~3.OOm时,应高于屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.60m;
3 烟道和通风道中心线趴屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°,且伸出屋面高度不得小于0.60m。

上面的情况我准备把排风井出屋面做到1.5米大家认为合适吗?
免费打赏
xxexr
2011年04月07日 17:08:50
2楼
一定要高出汝儿墙吗?很多项目都是风机出口处风管与风机同一标高,风管出口下弯配防虫网,风口中心高度只有比风机低,比汝儿墙低吧?
回复
xxexr
2011年04月07日 17:10:11
3楼
晕死了!女儿这两个字也算不明文用语???
回复
lfezhy
2011年04月09日 21:37:20
4楼
确实是个问题,不过好像没那么做的,都是出屋面600就够了,没考虑要高出NV儿墙,是不是靠近NV儿墙的地方才那样考虑啊
回复

相关推荐

APP内打开