一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
2楼
埋上套管应该没问题吧 估计要埋深一点。交叉部位做好放渗处理应该没问题的。我猜想的 没遇见过
回复
3楼
能埋深1200以下则最好,无法埋(周围环境影响)时,可把多根电缆穿一根大钢管,钢管下面一定要留出通水的足够大的洞,钢管内外做好防腐。
回复
4楼
貌似只能深埋了 区管回复很详细
回复
5楼
和排水沟交叉,从水沟中间穿越,离排水沟底部至少要有500mm,穿钢管过排水沟,两侧c30的混凝土包封
1200深的排水沟,算上基础,底部穿越肯定更深得多了,至少要挖到2米了,费工费力。穿个排水沟也不可能去用顶管。
如果日常水位都很高,钢管穿排水沟都淹没的话,你就只能从水沟上面钢管爬过去了,就与过河架钢管桥一样
回复
6楼
通常做法:
1、排水沟两侧各修电缆井一座
2、排水沟下穿钢管至2个电缆井
回复
7楼
谢谢各位的解答
回复
8楼
沟上、下都可以。
上面则可免电缆井,管周围用混凝土保护,施工简便。
回复
9楼
通常一根保护管仅穿一根电缆,不可多根。
回复
10楼
参见国家标准图集94D101
回复
11楼
怎么下载啊!
回复