有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制回收机回收大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把回收的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!

有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制回收机回收大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把回收的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!

[ 本帖最后由 344131068 于 2011-4-3 01:30 编辑 ]
免费打赏
jiahuilong223
2011年04月05日 09:42:49
12楼
请问各位高人 排气温度高的原因都有什么啊?
回复
qweliulong66
2011年04月06日 10:48:40
13楼
学习了 谢谢你们
回复
fengxiang1025
2011年04月06日 10:56:23
14楼
排气温度高的原因如下:
1,过冷度过大(5度以上)。
2,制冷系统中有不凝性气体。
3,冷却水流量不足
4,冷却塔结垢效果降低。或风扇反转。通风环境差。
5,冷凝器水系统有空气,要从排气阀处放气。
6,供液过程气体量稍大。
以上意见供你参考。
回复
平凡的羊
2011年04月07日 14:43:18
15楼
谢谢指点!!!
回复
yzhchlan
2011年04月08日 08:33:06
16楼
用R417A可以用3GS,在这样的高低压下排气温度不会这么高的.
回复
yzhchlan
2011年04月08日 08:33:55
17楼
压力表是否有问题?
回复
zh_kings
2011年04月08日 10:27:51
18楼
应该跟膨胀阀有关吧!仅供参考
回复
平凡的羊
2011年04月10日 11:43:18
19楼
R417A用于针对使用氟利昂R22的制冷空调系统无氟替换具有以下特点:
1. 无须更换压缩机和压缩机润滑油。
2. 无须提高系统的耐压设计。
3. 无须变更系统内的塑料、绝缘材料、金属部件。
4. 无须大幅度变更生产工艺要求。
5. 无须重新设置生产线,可与原有的 R22 和 R407C 、 R410A 生产线兼用。
6. 成分比例较稳定;通常制冷剂容量不足时,可以直接补足,而无须全部排空再加注。
7. 直接替换氟里昂R22,方便新旧产品售后维修,降低了售后维修对人员和设备的要求。
8. 降低了生产和售后维修成本。
9. 综合设计可达到提高能效比,提高产品的综合竞争力的目的。

R417A用于热泵热水器(替代氟利昂R22)具有以下特点:
1. 适用的工作环境温度广,可在寒冷地区(-15℃)以上正常使用。
2. 热水器出水温度可高于70℃,能力强。
3. 环保型产品,R417A制冷剂对臭氧层没有污染。
4. 加热过程中热效率比R22高,比R22节省18%左右的电能。
5. 排气压力、排气温度小于R22,压缩机使用寿命长。
6. 可直接替换,无需更换压缩机和膨胀阀。
7. 兼容R22系统,兼容MO、POE、PAG 或 AB压缩机润滑油,替代成本低。
8. 成分比例较稳定,泄漏85%以上时,其组分比例才会有较大变化。
9. 符合向欧、美、日等发达国家对出口产品的环保要求和安全要求。

由于充填过程制冷剂成分比例不变,所以无需采用特别的充填程序和设备。 R417A 制冷剂在充填或泄漏时成份比例相当稳定;通常情况下,充注使用后,若发现系统内制冷剂容量不足时,可以直接重新补足,而无须排走全部已灌充的制冷剂。 试验表明:当泄漏达到原来的 85% 以上时成份才会有约 5% 的变化。 而且其不燃性使其使用更安全。
回复
pyd5127
2011年04月10日 12:21:04
20楼
楼主能不能确定膨胀阀到底有没有打开呢?估计冷媒量楼主应该是注意到了的,尽量查一查节流装置吧,可能就是维修时不小心膨胀阀被损坏了