求教 热泵问题 超急!
平凡的羊
2011年04月02日 09:48:10
来自于制冷技术
只看楼主

有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制回收机回收大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把回收的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!

有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制回收机回收大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把回收的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!

[ 本帖最后由 344131068 于 2011-4-3 01:30 编辑 ]
免费打赏
平凡的羊
2011年04月02日 09:57:05
2楼
到底是哪个环节出了问题???
回复
灰衣如故
2011年04月02日 13:34:47
3楼
太浪费了,R417A是混合制冷剂,回收没用
回复
灰衣如故
2011年04月02日 13:39:27
4楼
混合制冷剂是几种制冷剂按比例混在一起的,你往外一放,各种组成成分的沸点不同,回收的时候,比例自然就不一样了,也就是说你收起来的都是废气。
只能重新排掉抽真空,从制冷剂罐里往里加新制冷剂。注意抽真空要多抽一段时间,保证里面无残余制冷剂成分。
回复
fengxiang1025
2011年04月02日 15:12:12
5楼
一是制冷剂的组份变了。2是冷冻油吸水能力较强。系统中有水分。
回复
平凡的羊
2011年04月03日 01:09:10
6楼
谢谢各位 我已经把系统冷媒全部排空 抽真空3小时后灌注新的R417A了 但还是不行 高压1.6MPA 排气温度又超高停机了!!
回复
ldf_1991
2011年04月03日 04:22:30
7楼
还是看看膨胀阀是不是有问题。仅仅是建议
回复
wlytom520
2011年04月03日 07:34:46
8楼
等待高手出现
回复
faiyk
2011年04月03日 14:08:03
9楼
估计膨胀阀问题,等待高手解决
回复
灰衣如故
2011年04月03日 14:38:49
10楼

高压1.6MPa,不是很高,R417a冷凝压力1.85MPa时候,排气温度也才70多度,与R22相比,他性能要好一点,按楼主所说情况来看,要确定你加进去的润滑油,能不能与压缩机原有润滑油混合使用。
再确定一下排气温度,还有就是楼主提到膨胀阀节流后温度与其他机组相比很低,如果排气温度高到保护的地步,节流后温度反而更低的话,就补一点制冷剂进去。当然如果冲多了还得全放掉,所以要先确定是缺制冷剂而不是别的原因导致的。
回复
fengxuwei2007
2011年04月03日 16:04:30
11楼


恩 417a中有134a,需要用酯类油,我买过太阳牌的一种3GS矿物油不能用在这个系统中,不知楼主买对了吗
回复

相关推荐

APP内打开