求教 热泵问题 超急!
平凡的羊
2011年04月02日 09:48:10
来自于制冷技术
只看楼主

有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制回收机回收大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把回收的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!

有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制回收机回收大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把回收的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!

[ 本帖最后由 344131068 于 2011-4-3 01:30 编辑 ]
免费打赏
平凡的羊
2011年04月15日 19:59:51
22楼
先谢谢987 以前是因为怀疑膨胀阀有问题 R417A价格又太贵 所以不敢一下充太多 今天在膨胀阀加了旁通阀后 再加了个视液镜后 放心的一下充了近8KG 终于在停机前把排气温度降下来了 现在机组已经基本正常了 谢谢各位指点!!!
回复
sclidy
2011年04月16日 15:18:48
23楼
把情况 说清楚 点,水温,环境温度,进出水温差,电流等参数,除了上述朋友说的冷媒不可回收之外,看排气和回气压力,有可能是冷媒不足,再补点试下
回复

相关推荐

APP内打开