22楼
裂缝如果有钢尺对比就清晰了,这种现象下管前应该检查。照片中看不到基础的处理,只有积水,而槽壁看来槽底应该不在地下水位之下,积水可能是降水,可能是施工工序脱节造成的,由于基层积水使基层土软化造成不均匀沉降。
回复
23楼
问题工程啊,中国的好的工程哪里去了啊
回复
24楼
我现在知道了为什么市政工程容易出安全事故了,8米深的基坑你们在没有任何支护的情况下,也敢施工?
回复
25楼
我怎么感觉像是返修工程,难道是有漏返修么??看不太明白~~
回复
26楼
施工不到位,现在的人为了利益,连最基本的质量都不保证了
回复
27楼
第一次见 学习了
回复
28楼
看不懂啊 ~~~
回复
29楼
钢筋混凝土管本身的质量问题。
回复
30楼
好象没有没有做好垫层就放管了,水也没有抽,至少也搞个排水沟排到集水井抽啊.还有好象超过6M要用三级管
[
本帖最后由 tanker95 于 2011-4-3 21:40 编辑 ]
回复
31楼
看到这里,我不禁想到惠州人民要倒霉了
回复