12楼
看见有镐头机在开挖基础,应该说基础下沉导致的裂缝原因是可以排除的,看样子是管道本身刚度不行,回填土太厚造成的过载裂缝,呵呵,猜测的
回复
13楼
悲哀啊,还没投入使用就不行了。真不知政府、施工单位、监理、生产厂家是怎么搞的,都该查查了,
回复
14楼
管道没有垫层 局部下沉可能使管道损坏
回复
15楼
这样的管道回填看用的是什么 不会是挖出去的 在填回来吧 要用沙子的 厚度有要求 就是为了保护管道
回复
16楼
同意一楼的意见!到底是混凝土管质量问题还是回填出了问题!
回复
17楼
呵呵,存下一下问题:
1、当采用机械开挖管沟时,如果当地的水位较高,可以像建设单位及建立单位提出井点降水的方案,并且组织施工,(说句多余的啊,降水的定额费用是很高的,也可以为施工单位捞些实惠的,不过一般按全线的60%进行施工)
2、那三张的裂缝图片,我感觉应该是混凝土的污排管内部的缺陷,但是不知道是施工前,还是施工后存在的,如果说是施工单位制作的,那么真的很不负责任;如果说是甲供的施工材料,有这样的缺陷应该向建设单位及监理单位提出的。
虽然施工的利润恨到,不过,毕竟我们不能中国人坑自己的啊!有则改之无则加勉。
回复
18楼
回复
19楼
可能原因:
1 、管道质量问题
2、不均匀沉降!!
回复
20楼
没有垫层 管道裂缝 (管道质量有待考察)!
不均匀沉降不会有这样的裂缝!
回复
21楼
漂亮!能适当的加一些文字说明就更好了
回复