我是按照《民用建筑空调设计》上的过程校验气流组织的,结果可以看到贴附射流射程是不到6m的,但是我随便怎么调都有问题,因为阿基米德数和各种数值关系都有。PS:下面的计算中送风量G是指房间的总风量,包括了新风量,因为我想新风口和风机盘管都从这个送风口送出去,这样对不对?办公房间吊顶高3.6m,房间宽度7.475m,房间进深7m,房间温度要求26℃,送风温度18℃,送风量为G=0.61kg/s,即0.5m3/s

我是按照《民用建筑空调设计》上的过程校验气流组织的,结果可以看到贴附射流射程是不到6m的,但是我随便怎么调都有问题,因为阿基米德数和各种数值关系都有。

PS:下面的计算中送风量G是指房间的总风量,包括了新风量,因为我想新风口和风机盘管都从这个送风口送出去,这样对不对?

办公房间吊顶高3.6m,房间宽度7.475m,房间进深7m,房间温度要求26℃,送风温度18℃,送风量为G=0.61kg/s,即0.5m3/s
1.取△tx=1℃,△tx/△ts=1/8=0.125,查下表得射流最小相对射程x/ds=23.75。

受限射流温度衰减规律表
x/ds 2 4 6 8 10 15 20 25 30 40
△tx/△ts 0.54 0.38 0.31 0.27 0.24 0.18 0.14 0.12 0.09 0.04

2.风口离墙为0.5m,则射流实际射程为x=7-1=6m;由最小相对射程求得送风口最大直径ds,max=6/23.75=0.253m,选用双层百叶风口,规格为200*200mm,计算风口面积当量直径
ds=1.128*(0.2*0.2)^0.5=0.23m<0.24m

3.取Vs=3m/s,有效面积系数=0.8,则每个送风口的送风量
ls=0.8*3*л/4*0.23^2=0.1m3/s。

4.计算送风口数量
n=G/ls=0.5/0.1=5个,取5个
从而实际风口送风速度为Vs=(0.5/5)/(л/4*0.23^2)=2.56m/s



1144923577245.jpg

免费打赏
w5y2l1
2007年06月18日 22:40:49
12楼
我觉得可以查样本呀
回复
wjhjjj
2007年06月19日 10:01:32
13楼
侧送时射程怎么算?
回复
lious321
2007年06月19日 14:22:17
14楼
可以根据经验推荐值来算几可以了
回复
nicolxxxxxx
2008年05月15日 20:20:56
15楼
散流器平送时,水平射程与垂直射程之比保持0.5~1.5,送风面积长宽比1:1.5以内,中心距墙大于一米。
至于颈部风速和面尺寸,就看射程和风量了。

谢谢
回复
nicolxxxxxx
2008年05月15日 20:21:13
16楼
散流器平送时,水平射程与垂直射程之比保持0.5~1.5,送风面积长宽比1:1.5以内,中心距墙大于一米。
至于颈部风速和面尺寸,就看射程和风量了。

谢谢原来是这样
回复
zhaolony
2008年05月16日 13:10:02
17楼
散流器平送时,水平射程与垂直射程之比保持0.5~1.5,送风面积长宽比1:1.5以内,中心距墙大于一米。
至于颈部风速和面尺寸,就看射程和风量了。
;;;;;;;;;;
回复
zhihaitai
2008年05月16日 14:39:46
18楼
新风和送风能不能分开送哦,还有气流组织不好搞哦!
回复
muzishuixin_1013
2008年05月22日 14:38:25
19楼



新风和送风可以分开送。但是如果会影响ID图的绘制方式。