零线是否重复接地,才能形成TN-C-S系统
haotv
haotv Lv.8
2011年04月01日 21:33:41
只看楼主

从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了

从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了
免费打赏
muyuyao
2011年04月08日 15:14:17
12楼
1)零线是什么线?如何定义?-------你也明白,楼主所说的是TN-C系统三相四线中的零线,准确说是PEN线!!!定义你自己查书去!!!

2)重复接地到底是接那根线?N?PE?-------没进来N,也没进来PE,只进来PEN线,楼主当然是在问PEN线是否重复接地!!!

3)说事就说事,不需要用那么多的惊叹号的。------纯属个人爱好,你管得宽了吧!!!一句话不要用那么多的“的”!!!
回复
myj1994
2011年04月08日 17:38:43
13楼
问题本身比较简单 可能是版主问题的说法有欠考虑 零线重复接地这个提法有问题所以误导了很多人
本来应该是三相四线进来后是PEN线 此时PEN线应该接地 然后从PEN线分出N PE后 PE线的接地称之为重复接地 N PE线分开后不再相连 而且N线也不能接地了
回复
hfwsf
2011年04月08日 20:30:41
14楼
支持你,我发的图条片就说明了
回复
haotv
2011年04月08日 21:03:17
15楼

给了我很好的解释,谢谢
回复
muyuyao
2011年04月08日 22:43:49
16楼
问题本身比较简单 可能是版主问题的说法有欠考虑 零线重复接地这个提法有问题所以误导了很多人
本来应该是三相四线进来后是PEN线 此时PEN线应该接地
------以上完全赞同!!!

然后从PEN线分出N PE后 PE线的接地称之为重复接地 N PE线分开后不再相连 而且N线也不能接地了
------我认为不准确。似乎不能说是“PEN线分出N线、PE线”!!!

TN-C系统要在总柜处形成TN-S系统,在房建工程和临电安装过程中,都会遇到下列两种情况:

1、总进线开关是三极断路器,所有出线都是3P+N漏电保护器:则进线PEN线应直接重复接地,接入与接地装置可靠连接的PE排,然后PE排与N排做电气连接!!!

2、总进线开关是3P+N漏电保护器:则进线PEN线直接接到漏电保护器N极上口,同时从N极上口做到PE排的电气连接线,亦即将PEN线重复接地;漏电保护器N极下口接线至N排。

以上两种情况下,总柜的所有出线中,N 线、 PE线都必须分别从N排、PE排上引,且之后不能再相连,N线也再不能重复接地了,否则总柜内漏电保护器将一直送不上电!!!但PE线必须尽可能多地重复接地!!!
回复
muyuyao
2011年04月08日 22:53:51
17楼
我也很疑惑,按照理论TN-C-S中性线需要重复接地,但是现场施工只有PE线接地。

--------根据你所提供的照片,似乎是施工临电总柜采取分路漏保的模式,应适用我在16楼中介绍的第一种做法“1、总进线开关是三极断路器,所有出线都是3P+N漏电保护器:则进线PEN线应直接重复接地,接入与接地装置可靠连接的PE排,然后PE排与N排必须做电气连接!!!”

现场未作N排与PE排的电气连接,系统照样能工作,但的确是不规范、不安全的!!!
回复
muyuyao
2011年04月08日 22:58:19
18楼
那根叫PEN线,PEN线接PE排,再从PE排联结到N排。之后PE线盒N线严禁再次合并。

------说的都对,但仅仅针对我在16楼中介绍的第一种做法“1、总进线开关是三极断路器,所有出线都是3P+N漏电保护器:则进线PEN线应直接重复接地,接入与接地装置可靠连接的PE排,然后PE排与N排必须做电气连接!!!”,绝对不能适用于第二种做法!!!
回复
zoucuihua84
2011年04月13日 09:21:51
19楼
学到不少东西,9楼得说法较专业,不过现在图纸上都这样称为在进线处零线重复接地
回复
co1460984629756
2016年12月16日 15:50:11
20楼
muyuyao 发表于 2011-4-8 22:58 那根叫PEN线,PEN线接PE排,再从PE排联结到N排。之后PE线盒N线严禁再次合并。——说的都对,但仅仅针 …我也有此困惑,谢谢你的说明
回复