零线是否重复接地,才能形成TN-C-S系统
haotv
haotv Lv.8
2011年04月01日 21:33:41
只看楼主

从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了

从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了
注册电气师
2011年04月07日 20:33:52
2楼
零线重复接地
回复
muyuyao
2011年04月07日 23:37:36
3楼
从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,为形成TN-C-S系统,零线必须重复接地!!!
回复
nanhu006
2011年04月08日 08:34:10
4楼
在此复接地后,N线就不再接地了以后就是TN-S了
回复
gdx8785
2011年04月08日 08:38:27
5楼

1)零线是什么线?如何定义?
2)重复接地到底是接那根线?N?PE?
3)说事就说事,不需要用那么多的惊叹号的。
回复
jialianyin
2011年04月08日 10:07:01
6楼
从箱变出现后,在进户或进入建筑物第一个配电柜处N线做重复接地,然后形成TN-S三相五线制
回复
hfwsf
2011年04月08日 12:43:59
7楼
回复
hfwsf
2011年04月08日 12:46:55
8楼
我也很疑惑,按照理论TN-C-S中性线需要重复接地,但是现场施工只有PE线接地。

[ 本帖最后由 hfwsf 于 2011-4-8 12:48 编辑 ]
回复
warcloud
2011年04月08日 13:52:10
9楼
问题本身比较简单 可能是版主问题的说法有欠考虑 零线重复接地这个提法有问题所以误导了很多人
本来应该是三相四线进来后是PEN线 此时PEN线应该接地 然后从PEN线分出N PE后 PE线的接地称之为重复接地 N PE线分开后不再相连 而且N线也不能接地了
回复
无影
2011年04月08日 13:54:50
10楼
那根叫PEN线,PEN线接PE排,再从PE排联结到N排。之后PE线盒N线严禁再次合并。
回复
zcy_2010
2011年04月08日 13:55:02
11楼
形成TN-C-S系统,零线必须重复接地
回复

相关推荐

APP内打开