我们这里有多台10KV高压变频器,以2000KW以下为例,绝大部分的变频器的设计出线电缆为普通阻燃YJV 10KV电缆,变频器内装有电感,用于减弱运行中电缆长距离输电中的耦合电容,至今除发现一根运行温度在40度左右外,其他均正常。但是另有个别变频器在设计时出现运用了高压变频电缆,3+3那种,查了相关资料其特点为能低电容输电,绝缘强度大点。那能不能用普通阻燃YJV 10KV电缆+电感来代替高压变频电缆呢??那玩意太贵了~~~
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-3 17:08 编辑 ]
12楼
变频器一般都是带输出侧电抗器的,电缆采用普通电缆就可以了。
我也很感兴趣楼主所提到的高压变频电缆,3+3那种,其主要功能应当就是可以减少对外干扰,但不知其原理、接线方式,请楼主详细介绍下!!!
回复
13楼
回复
14楼
普通阻燃YJV电缆没有问题,我们的高压变频全是这种电缆。
回复
15楼
一般都是变频器带输出侧电抗器的,电缆采用普通电缆就可以了。
当然,特殊情况下,如果满足不了要求,可能还是需要3+3的变频电缆的。
回复
16楼
现在的高压变频器出线用普通高压电缆没有问题,高压变频器可不用太考虑电容对电缆的影响,高压电缆的屏蔽效果也很好,对外界干扰不大。低压变频器最好用3+3变频电缆。低压3+3的变频电缆好像不太贵。
回复
17楼
我们用的大部分低压变频,都市专门的变频电缆
回复
18楼
活到老,学到老
回复
19楼
高压变频电缆听说过,但价格太贵,从专业角度讲当然是好,但从性价比还是普通电缆,另外做接地防腐这块如何?请指教?
回复
20楼
高压变频器出线都是高压电缆来的,听说这种高压变频电缆都很贵哦!高压变频器可不用太考虑电容对
电线电缆的影响,高压电缆的屏蔽效果也很好,对外界干扰不大。一般低压变频器最好用3+3变频电缆。
回复
21楼
学习了,谢谢
回复