这是一个大的空气开关,俗称“塑壳开关”。不是那种微断。型号是DZ15LE-100/4901。仔细看,N线是不断的,焊接的接线端子处烧糊了
这是一个大的空气开关,俗称“塑壳开关”。不是那种微断。型号是DZ15LE-100/4901。
仔细看,N线是不断的,焊接的
接线端子处烧糊了
32楼
高见,这种现象都是进线端未加防电弧隔板以及现场环境恶劣,还有就是采用的线鼻、压接工艺等原因造成的。
回复
33楼
回复
34楼
这种情况不少见
回复
35楼
更楼主学习了,希望楼主以后还能继续发一些好贴,让大家一起学习,呵呵,再此顶你以下哦!!!
回复
36楼
学习了!!!!!!!!!!!
回复
37楼
接头问题,两个端子短路,和内部结构没有直接关系。不过,短路后开关跳没跳楼主倒是没说。
回复
38楼
见识了,哈哈
回复
39楼
开眼了,不错哦
回复
40楼
个人读图后所得,供指正:
这像是一个DZ15LE的断路器
这个断路器的短路脱扣器是液压油杯式的。短路保护时候,有反时限特性。
这个在目前几乎所有的塑壳断路器上,都看不到了。
液压油杯,其实是很好的技术。
这是亮点。
漏电脱扣器的执行线圈,取电的时候,好像直接用一个裸露的电阻降压?
感觉,这里确实是做的有点不怎么好。
其他的,不予置评。
[
本帖最后由 ntsk 于 2011-4-7 13:18 编辑 ]
回复
41楼
好眼力,这种都能看出来。
教科书上是没有这么详尽的。