关于1类高层的问题(在线等)
binbin800810
2006年04月13日 10:18:57
只看楼主

我想请教一下,我现在在做一50W平米的小区,其中有8栋1类高层,6栋二类高层,其他的是多层我想问的是关于高压进线,是否需要2路高压电源引入,根据规范 一路高压加备用发电机既可.

我想请教一下,我现在在做一50W平米的小区,其中有8栋1类高层,6栋二类高层,其他的是多层
我想问的是关于高压进线,是否需要2路高压电源引入,根据规范 一路高压加备用发电机既可.
binbin800810
2006年04月13日 10:46:36
2楼
没有人回答啊!??
回复
zgd301
2006年04月13日 11:10:16
3楼
50万平米要设开闭所,此开闭所要两路高压进线,且两路互为备用,高压单母线分段
回复
mrluzheng
2006年04月13日 11:16:40
4楼
回复
xudi1234
2006年04月13日 12:05:53
5楼
开闭所恐怕一座还不够!
回复
longmy
2008年08月14日 12:11:31
6楼
:victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开