医院手术室的新风引进问题
gongjin62
gongjin62 Lv.6
2011年04月01日 12:04:39
只看楼主

现在有一个医院手术室及其相关辅房的洁净设计。机房内有多台组合式空调机组,分别对各区送风。现在的方案是:所有空调机组的新风都从一个开在外墙上的新风采集箱(带中效过滤)上引入。有几点不明白的,在这里请教:1.这个新风采集箱的尺寸如何确定?是根据所有空调机组的的新风量总和确定的吧。具体怎么算的?2.按这个思路引进新风的话,是不是新风的引进纯粹是靠各台空调机组自身的风机风压引进新风了,而这个新风采集箱内则不需要任何动力设备?

现在有一个医院手术室及其相关辅房的洁净设计。机房内有多台组合式空调机组,分别对各区送风。现在的方案是:所有空调机组的新风都从一个开在外墙上的新风采集箱(带中效过滤)上引入。有几点不明白的,在这里请教:
1.这个新风采集箱的尺寸如何确定?是根据所有空调机组的的新风量总和确定的吧。具体怎么算的?
2.按这个思路引进新风的话,是不是新风的引进纯粹是靠各台空调机组自身的风机风压引进新风了,而这个新风采集箱内则不需要任何动力设备?
3.如第二点所说,如果新风是由机组自身的风机吸入的话,那安装完成后新风量多少的调节是不是就靠新风管道上的多叶调节阀控制了?
以上问题,望前辈、同仁指点。
bravebird2009
2011年04月02日 08:16:28
2楼
路过,学习中
回复
gongjin62
2011年04月02日 10:55:21
3楼
等待中
回复
jiazhenghao
2011年04月02日 12:30:43
4楼
新风量当然是个空调机组新风量总和,每台机组新风量根据机组设计新风比计算,空调新风管道上加定风量调节阀,控制新风引入量。
回复
lingxing1
2011年04月02日 13:32:52
5楼
1、新风采集箱的尺寸是根据所有空调机组的的新风量总和确定,新风入口风管风速控制3m/s即可。
2、如果新风箱内只有中效的话勉强可以不加风机,但手术室新风规范上要求必须是三级过滤的,所以新风箱内还需加亚高效,加了亚高效后必须加风机。
3、后面每台循环机组的新风入口风管最好加定风量阀,但要注意定风量阀有一定的安装条件。
回复
gongjin62
2011年04月06日 11:14:31
6楼
谢谢各位的详细解说。
回复
gongjin62
2011年04月06日 11:16:02
7楼
“但要注意定风量阀有一定的安装条件。”对于这句,能说说都有哪些需要注意的吗?
回复
optimic
2012年02月03日 13:15:51
8楼
新风量当然是个空调机组新风量总和,每台机组新风量根据机组设计新风比计算,空调新风管道上加定风量调节阀,控制新风引入量
回复
wj175486562
2012年04月02日 17:44:06
9楼
感谢楼主,分享了这么好的东西。对于您的问题,我回复了,系统说我含非法字符,所以抱歉没法回答你了....
回复
iwuchen
2012年09月24日 08:40:03
10楼
5楼大师已经回答很详细,可以参考一下
回复
xujie411412447
2012年10月22日 14:55:52
11楼

定风量调节阀前后风管直管段长度不应小于阀门直径的1.5倍。
回复

相关推荐

APP内打开