见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下
只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
22楼
3P的漏电开关是给3相平衡负荷用的。比如3相电动机。
回复
23楼
如果三相负载不对称,应该用什么样的?是4P吗?如果是4P,那么N线过开关吗?增加的这1P是什么?
回复
24楼
按照施耐德样本型号格式,家里用的单相220VAC插座用的漏电断路器的型号:C65H-C16A/2P+VE+30mA,这样对吗?2P应如何理解?是L和N均过开关吗?
回复
25楼
比较少见,这个用处应该不大把。
回复
26楼
此漏电开关专供对称三相电用,三相电动机,三相变压器等
回复
27楼
这是个3P的漏电,所以没有零线,不能作为220v电源开关使用
回复
28楼
这个应该是电机用的三相空气开关,只要接3根火线就行了,是没有零线的!~
回复
29楼
我也用ABB的挺好!
回复
30楼
ABB断路器 不错的
[
本帖最后由 shanbobo1028 于 2011-4-3 20:33 编辑 ]
回复
31楼
此漏电开关专供对称三相负载用的,三根都接相线
回复