问大家一个问题!浇筑首层柱子,今天拆除模板发现,三根柱子底部模板螺杆上的太紧,柱子外侧底部分别往里缩小30mm、50mm、30mm。现在该如何给他处理??本人没接触过这样的情况,请大家指点指点!

问大家一个问题!浇筑首层柱子,今天拆除模板发现,三根柱子底部模板螺杆上的太紧,柱子外侧底部分别往里缩小30mm、50mm、30mm。现在该如何给他处理??
本人没接触过这样的情况,请大家指点指点!
免费打赏
lzf303893
2011年04月08日 10:50:23
12楼
植筋另加箍筋加固。
回复
newlt_179
2011年04月08日 17:12:51
13楼
可以请求设计院复核一下,看少30mm,50mm可不可以,出点辛苦费.
回复
wjhxf200
2011年04月08日 17:46:38
14楼
加大截面吧,外层贴钢板,我们做过