现在在手做一个中风化的高层独立基础,由于柱下荷载很大,用抗冲切确定的截面与按抗剪计算的截面相差差不多一倍。比如F=13500,AxB=3700x3700,冲切1100就够了,用morgain算抗剪要2200,不知道各位同行们怎么考虑这个问题的。查广东省规范,满足抗冲切的同时前提下,在一定条件下也要考虑剪切验算。郁闷~~
