请教,如果计算电流算下来是41A,那么选TIBI--100C63/3大吗??
请教,如果计算电流算下来是41A,那么选TIBI--100C63/3大吗??
2楼
可以的,最好用50A。
回复
3楼
想问下,具体应该比计算电流大多些就可以了!有什么具体的要求吗?谢谢
回复
4楼
差不多大一级吧。
回复
5楼
如果电流和额定的差的多的话 就可以选相近的 如果要是差的少的话,最好还是选上一级的!个人认为!
回复
6楼
看盾你用在什么方面的呀,,要是对电流的变化性不大可心选比你说的41A大一点呀,要是电流有波动那就按1.5倍来算吧,选60A的咯。因为某种设备在启动时电流很很大的,这一点你要知道。其它的不说了,自己去想一想吧。相信你想得到的,,,
回复
7楼
感觉六楼说的很实在,本人也是初做电气设计不久,也有这方面的体会。比如照明就可以选的稍微的小点,而电动机回路启动电流大的话,就可以选1.5倍电流。
回复
8楼
如果是照明用的c63已足够大了,如是电机用的要考虑最大电机的启动电流,而且要考虑用D型断路器.
回复
9楼
曾经研究过,又忘了,学习学习,
回复
10楼
计算电流算下来是41A,什么负荷(负载)
回复
11楼
请问在100厚的隔板上能放开关和插座吗??
回复