大体积混凝土浇筑
xiaomu0
xiaomu0 Lv.3
2011年03月31日 17:42:51
来自于建筑施工
只看楼主

我们现场的设备基础是 3.7*6.7*3.15的,属于大体积混凝土了,但施工单位考虑到成本问题,没有采用盘管降温的措施/ 那还有别的措施可以考虑没? 这种浇筑的要求是什么?? 请问有相关经验的人 帮忙解释下。

我们现场的设备基础是 3.7*6.7*3.15的,属于大体积混凝土了,但施工单位考虑到成本问题,没有采用盘管降温的措施/
那还有别的措施可以考虑没? 这种浇筑的要求是什么?? 请问有相关经验的人 帮忙解释下。
免费打赏
gxm54181
2011年04月05日 08:15:08
22楼
我也在找方案呢
回复
xiaomu0
2011年04月05日 08:16:47
23楼
嗯 ,谢谢提醒。
回复
cxp000000
2011年04月05日 08:52:41
24楼
按结构要求选择混凝土标号,选择适当的施工工艺。
回复
shangyao3
2011年04月05日 10:25:43
25楼
按GB50496—2009《大体积混凝土施工规范》,没问题
回复
zhu1175359880
2011年04月05日 15:42:32
26楼
可以分层浇筑
回复
dy_afx
2011年04月05日 16:21:45
27楼
一般也就分层浇筑吧 影响比较重要的要搞专项研究再定 考虑影响大不大吧
回复
renyingying37504
2011年04月06日 09:06:28
28楼
刚浇注后要加强养护,多洒水
回复
yangyupeng456
2011年04月06日 13:50:11
29楼
体积不是很大,最好用矿渣水泥,分层浇筑,施工完毕后,按规范标准要求,做好养护工作。
回复
peisen_zhang
2011年04月06日 13:54:21
30楼
关键还是控制内外温差,控制好这个就行啦。
方法是千差万别的,有很多种。
回复
bgmcyh8020888888
2011年04月06日 22:30:22
31楼
按GB50496—2009《大体积混凝土施工规范》进行施工。规范规定详细的说明
回复

相关推荐