我们现场的设备基础是 3.7*6.7*3.15的,属于大体积混凝土了,但施工单位考虑到成本问题,没有采用盘管降温的措施/ 那还有别的措施可以考虑没? 这种浇筑的要求是什么?? 请问有相关经验的人 帮忙解释下。
我们现场的设备基础是 3.7*6.7*3.15的,属于大体积混凝土了,但施工单位考虑到成本问题,没有采用盘管降温的措施/
那还有别的措施可以考虑没? 这种浇筑的要求是什么?? 请问有相关经验的人 帮忙解释下。
12楼
按GB50496—2009《大体积混凝土施工规范》进行施工。
回复
13楼
按GB50496—2009《大体积混凝土施工规范》进行施工。
回复
14楼
大体积混凝土最主要的是逐渐控制温度,不要变化剧烈
回复
15楼
进来学习一下。。。
回复
16楼
做好保温,以前见过没加冷管的,浇筑时跟开水一样
回复
17楼
大体积混凝土最主要的是逐渐控制温度,不要变化剧烈,加冰不好
回复
18楼
看<
<建筑施工技术>
>怕
建筑施工技术>
回复
19楼
回复
20楼
严格执行规范要求
措施
第一:用低化热的水泥(粉煤灰水泥等)
第二:分层浇筑(要控制交接时间)
第三:采取有效降温
回复
21楼
我刚做了一个大体积的筏板基础,我们的做法是用矿渣水泥,加粉煤灰,减少水灰比;加缓凝剂;施工时留测温孔,浇筑完毕后通过测温发现内外温差最大的时候也不超过25度。