大体积混凝土浇筑
xiaomu0
xiaomu0 Lv.3
2011年03月31日 17:42:51
来自于建筑施工
只看楼主

我们现场的设备基础是 3.7*6.7*3.15的,属于大体积混凝土了,但施工单位考虑到成本问题,没有采用盘管降温的措施/ 那还有别的措施可以考虑没? 这种浇筑的要求是什么?? 请问有相关经验的人 帮忙解释下。

我们现场的设备基础是 3.7*6.7*3.15的,属于大体积混凝土了,但施工单位考虑到成本问题,没有采用盘管降温的措施/
那还有别的措施可以考虑没? 这种浇筑的要求是什么?? 请问有相关经验的人 帮忙解释下。
免费打赏
xiean001
2011年04月02日 12:43:30
12楼
按GB50496—2009《大体积混凝土施工规范》进行施工。
回复
xibeituren
2011年04月02日 13:52:20
13楼
按GB50496—2009《大体积混凝土施工规范》进行施工。
回复
xiaqingyi1984
2011年04月02日 14:00:28
14楼
大体积混凝土最主要的是逐渐控制温度,不要变化剧烈
回复
zjjzppqme
2011年04月02日 21:25:08
15楼
进来学习一下。。。
回复
liuzongqian-king
2011年04月03日 14:56:43
16楼
做好保温,以前见过没加冷管的,浇筑时跟开水一样
回复
wang38289010
2011年04月03日 18:46:33
17楼
大体积混凝土最主要的是逐渐控制温度,不要变化剧烈,加冰不好
回复
huoshaolong
2011年04月04日 09:17:10
18楼
看< <建筑施工技术> >怕
回复
shengtijiankang
2011年04月04日 21:01:58
19楼
回复
qq1686868
2011年04月04日 22:01:50
20楼
严格执行规范要求
措施
第一:用低化热的水泥(粉煤灰水泥等)
第二:分层浇筑(要控制交接时间)
第三:采取有效降温
回复
pollylirui
2011年04月04日 22:11:42
21楼
我刚做了一个大体积的筏板基础,我们的做法是用矿渣水泥,加粉煤灰,减少水灰比;加缓凝剂;施工时留测温孔,浇筑完毕后通过测温发现内外温差最大的时候也不超过25度。
回复