高位水箱的容积的问题
小栓找
小栓找 Lv.4
2011年03月31日 14:54:26
只看楼主

请教假如自动喷淋系统与消火栓系统合用高位水箱喷淋系统用水量为35L/s消火栓系统用水量为20L/s那么合用高位水箱的有效容积是18立?30立?还是33立?合用增压设备流量是5L/s还是10L/s水箱是否可以考虑合用增压设备是否可以考虑合用

请教
假如自动喷淋系统与消火栓系统合用高位水箱
喷淋系统用水量为35L/s
消火栓系统用水量为20L/s
那么合用高位水箱的有效容积是18立?30立?还是33立?
合用增压设备流量是5L/s还是10L/s

水箱是否可以考虑合用
增压设备是否可以考虑合用
免费打赏
shenwenling1
2011年03月31日 16:42:17
2楼
规范有规定,GB50016-2006 8.4.4 2,但是高规好像另有说法
回复
olivia210
2011年03月31日 22:57:17
3楼
水箱可以合用,18立。增压设备要分设,消火栓5L/S,喷淋1L/S。
回复
kimmou07
2011年03月31日 23:00:41
4楼
这个,,,,当地消防局说了算。不讲道理的的说
回复
zt_email
2011年03月31日 23:25:05
5楼
既然从事设计这一行,规范是根本
建议楼主一定得看看规范以及相关的一些手册和图集,实在不行,教科书多翻几遍也行
看的过程中有疑问,有针对性的提出问题,才能积累经验
刚开始做设计的时候,师傅不布置任务,直接给了几本规范和几套图纸,让我看3个月
回复
小栓找
2011年04月01日 13:58:34
6楼
高位水箱的容积的问题
回复
jian_cong
2011年04月01日 22:03:45
7楼
首先你要弄清楚稳压设备能不能合用这个前提,室内消火栓与自喷系统压力相当的时候,就可以合用。
《建规》8.4.4条:
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
还是多看规范吧。
回复