请教屋面太阳能热水系统增压问题
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2011年03月31日 14:25:01
只看楼主

屋面太阳能集中供热水,因为考虑到最高用水点和屋面的高程差比较小,以及冷、热水的压力差不宜过大的问题,需要设增压泵。但是不太明白这个增压泵和系统中的循环水泵有什么区别,循环水泵是为了回水克服阻力来确定扬程,如果需要给用水点增压,是否只要加大循环水泵的扬程就可以?如果这样的话,那流量如何选取?定时供应热水系统的循环流量是管网中的水1小时循环2-4次来确定,但如果循环水泵还要兼顾用水点增压,那也就是要考虑用水点的秒流量。现在对这个系统概念不是很清晰,望各位指教。

2011年04月04日 09:59:26
23楼
如果有增压泵,就可以即起到增压作用,又能满足循环的需要,就不需要在回水管上循环泵了
回复
pmljy
2011年04月04日 10:51:25
24楼
我也想知道
回复
sybxbjb
2011年04月04日 14:05:50
25楼
回复23楼:我们所讨论的热水系统在浴室供水管末端都是有回水管连接到楼顶无压水箱的。现在所讨论的是如果楼顶有加压泵,可以不用在回水管上安装回水循环泵,如果供水管不安装加压泵,用水完全靠屋顶水箱的位高压力,为了把回水引回到屋顶水箱必须在回水管上安装回水循环泵。
回复
zhupengfei06463
2011年04月05日 18:09:01
26楼
做设计不是很久,还没做过热水系统。。
回复
waterabcd
2011年04月05日 19:12:07
27楼
看的出来sybxbjb是位高手,有见识。
前面帖子看了下,他讲的那个增压泵放的位置跟回水管上的循环泵刚好相对,放在配水管了,其实作用跟循环泵差不多一样,水泵在循环管路上,不论在哪都能驱动水的循环。屋顶的开式水箱不够高时用一个增压泵与一个增压泵一个循环泵不都是可行的吗,里边只是比较技术经济因素了。
当然,不对的欢迎指教。
回复
theace_cxs
2011年04月06日 08:56:16
28楼
俺是支持sybxbjb的。有人反对说加压泵与循环泵是不同的,不能代替,KAN似是对,实际误解了sybxbjb的意思。上了加压泵,当然就不需要用循环泵了。循环泵的目的是提供循环所需要的压力,现在加压泵已经能提供了,还要设它来干甚?在回水总管上设个温控阀就解决按需回水问题了。另外,一般来说在供水时间内加压泵是一直运行的,除非另设气压罐。
回复
youfu
2011年04月06日 09:42:33
29楼
是恒压变频变速泵
02154863668
回复
tx
2011年04月06日 10:30:20
30楼
增压泵和循环泵是有区别的
循环泵,维持系统有一定的循环流量,补充系统的热损失,使得系统中的热水温度不低于设计要求。循环泵的流量为循环流量,循环泵的扬程为循环流量下的管网的水头损失。
增压泵,满足系统最不利用水点用水压力。增压泵的流量为系统设计流量,增压泵的扬程以系统设计流量来计算。
回复
ralphgu
2011年04月06日 10:36:04
31楼
楼上原理说的有理,但是实际使用上在给水设增压后,回水不设循环泵的很多;主要是因为机械循环的动力已由供水加压泵提供
回复
xuxudodo
2011年04月06日 10:43:07
32楼
个人觉得sybxbjb的方案基本可行