请教屋面太阳能热水系统增压问题
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2011年03月31日 14:25:01
只看楼主

屋面太阳能集中供热水,因为考虑到最高用水点和屋面的高程差比较小,以及冷、热水的压力差不宜过大的问题,需要设增压泵。但是不太明白这个增压泵和系统中的循环水泵有什么区别,循环水泵是为了回水克服阻力来确定扬程,如果需要给用水点增压,是否只要加大循环水泵的扬程就可以?如果这样的话,那流量如何选取?定时供应热水系统的循环流量是管网中的水1小时循环2-4次来确定,但如果循环水泵还要兼顾用水点增压,那也就是要考虑用水点的秒流量。现在对这个系统概念不是很清晰,望各位指教。

xiaoniaorong
2011年04月02日 08:44:28
13楼
新手,学习了,学习了
回复
chxzr
2011年04月02日 09:00:37
14楼
同意楼上关于增压泵和循环泵是不同用途的分析,若用开式热水箱,要解决顶楼水压不够的问题,还只能是加增压泵。
回复
ycsgz-168
2011年04月02日 09:25:10
15楼
学习了。。。。。。。。
回复
puxue_a
2011年04月02日 11:49:59
16楼
"安装了加压泵就可以不要回水循环泵了,有加压泵回水就能回到水箱...."得到了奖赏,看来貌似有一定道理,不过本人不敢认同,请您在时间充裕的情况下,画张示意图,大家研究研究先,阀门和先进科技什么的最好都画出来,也好让大家一起学习一下。
回复
zz33702577
2011年04月02日 17:38:11
17楼
不是很懂,观望学习中
回复
ls5678
2011年04月03日 09:15:08
18楼
新手不是很懂,学习了!
回复
bingqiling1963
2011年04月03日 14:49:19
19楼
同意,学习了
回复
sybxbjb
2011年04月03日 15:27:29
20楼
类似楼主所说的楼顶热水水箱用加压泵,回水不用循环泵的实例很多,特别是在太阳能浴室工程中,无压热水箱大多都是安装在屋顶,回水循环泵,供水增压泵都是二选一。屋顶水箱用增压泵不设回水循环泵的工程实例有:北京煤矿机械厂职工浴室,屋顶太阳能热水水箱一个容积20立米,蒸汽加热备用水箱一个20立米,浴室喷头160多只,使用立式单级离心泵加压,有变频器,无回水循环泵。
唐山市委家属大院职工浴室,南北院各有一个浴室,设计一样,各有喷头70多只,加热方式是用燃气蒸汽锅炉,屋顶水箱是无压开放式蒸汽交换罐,容积八吨,用加压泵供水,无回水循环泵。
地面不承压水箱增压供水不设回水循环泵的工程有北京城市学院集体浴室,总参电子研究院职工浴室。
以上都是本人亲自到现场看到的,并且已经使用多年的工程实例。做太阳能工程的技术人员都普遍采用的设计。
回复
tonghaoqiang
2011年04月03日 16:57:17
21楼


压力不够供水泵(增压)是必须有的,循环泵和供水泵是两码事,循环水泵是保证管网时刻供给一定温度的热水,没有的话当然也能用,只不过不知道要放多少凉水热水才能出来。
回复
zhengyun315
2011年04月04日 00:37:23
22楼
进来学习了