请教屋面太阳能热水系统增压问题
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2011年03月31日 14:25:01
只看楼主

屋面太阳能集中供热水,因为考虑到最高用水点和屋面的高程差比较小,以及冷、热水的压力差不宜过大的问题,需要设增压泵。但是不太明白这个增压泵和系统中的循环水泵有什么区别,循环水泵是为了回水克服阻力来确定扬程,如果需要给用水点增压,是否只要加大循环水泵的扬程就可以?如果这样的话,那流量如何选取?定时供应热水系统的循环流量是管网中的水1小时循环2-4次来确定,但如果循环水泵还要兼顾用水点增压,那也就是要考虑用水点的秒流量。现在对这个系统概念不是很清晰,望各位指教。

2011年03月31日 16:11:13
2楼
循环泵扬程很小,无压高位水箱的循环泵只要有楼顶到水箱高度的扬程就够了。热水循环的作用是为了保持热水管道冷却水的排出,循环泵的流量不必过大,循环主管路中的存水能在十五分钟排出就可以了,为了节能,循环泵用温控器操纵,回水温度高了能够自动停泵,低了能自动启动。
循环泵是安装在回水管的末端,安装在楼顶热水箱处即可,而加压泵要安装在供水管上,也要安装在水箱地面的高度位置,安装了加压泵就可以不要回水循环泵了,有加压泵回水就能回到水箱,加压泵的扬程有15米左右即可,保证顶楼有0.1兆帕《一公斤》以上热水的压力,流量要计算一下最高用水量来换算用多少热水,供热水的温度如果五十度,洗浴水温度一般在40度左右,自来水水温最低10度左右,冷热水的比例大约是一比三到四。
回复
sybxbjb
2011年03月31日 16:16:34
3楼
喷头如果安装花洒,每分钟流量是5至7升,不安装花洒会增加一倍。花洒处最低水压应该在5米压头,即0.5公斤。顶层压力在1公斤以上是考虑到管道阀门的压力损失。
回复
bonbonbear
2011年04月01日 09:23:35
4楼
谢谢楼上,大概明白你的意思了。你的意思就是说如果有增压泵,就可以即起到增压作用,又能满足循环的需要,就不需要在回水管上循环泵了。但我还有个疑问,那这个增压泵选用什么泵?变频泵还是普通管道泵?循环怎么控制?不可能温度超过45度就不开泵吧,那样的话用水点压力就不够了。
回复
sybxbjb
2011年04月01日 10:08:32
5楼
增压泵用立式单级离心泵就可以了,但要配置变频器。每小时流量30吨左右/扬程15米左右的泵大约1500元以内,功率约4千瓦,相应的变频器两千元左右。如果不装变频器,泵安装在楼顶可以使用流量控制开关,在没有人使用热水时可以自动停泵,也可以安装压力罐超压停泵保护水泵不会因为超压憋泵。
为了保证用水高峰热水不因循环损失流量,可以在回水管上安装回水温度控制阀,回水温度超过设定温度自动关闭,低于设定温度自动打开。做过太阳能热水系统的工程技术人员都知道这些常识。
回复
jianhua4350
2011年04月01日 13:48:33
6楼
呵呵这就个采暖系统的循环泵和补水泵一样
你再增大循环泵,没有补水泵行吗?
再说热水的循环泵也不是老开着的啊
回复
天涯美景
2011年04月01日 13:53:35
7楼
如果有增压泵,就可以即起到增压作用,又能满足循环的需要,就不需要在回水管上循环泵了
回复
anlian023114
2011年04月01日 14:02:36
8楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
慈悲
2011年04月01日 15:46:20
9楼
学习中,有几个地方还是不明白。
首先,二者作用不同,热水供水泵是为了满足供水点压力需求增设的,要做证一有用热水点就要启动热水供水泵,因此需要变频控制;热水系统循环泵是为了保证用水点出水温度才设的循环泵,就是证最不利温度低于一定温度就启泵,是温差控制,有的还带时间节点控制。
其次,二者并不一定是同时开启,就是说没有用水点时候系统循环泵也可能在工作着,只要最不利点低于一个温度点(比如说50度),系统就要循环,循环泵就要启动。
楼上几位说有了增压泵就不需要是设回水泵了,那意思是不是供水泵不仅要变频控制,而且要温差控制?如果是变频控制+温差控制,那如果最不利用水点有用水的时候回水管温度肯定大于50度,那么我们本来期望回水管要关闭,不需要系统循环,所以像楼上说的,回水管需要设温控电磁阀。系统如果有回水泵,那情形就不同了,因此有与没有回水泵系统的附件要求不一样,控制要求也不一样。二者可不可以代替并不能简单而定,要以系统而论。
笔者绌论,望大家指教。

[ 本帖最后由 xue20036222 于 2011-4-1 15:50 编辑 ]
回复
aphone
2011年04月01日 17:37:33
11楼
原理图应该就是展开图
回复
熊猫
2011年04月01日 21:05:35
12楼
沙发说的有道理,
回复

相关推荐

APP内打开