【请教】预埋18根10KV yjv-150的电缆够不够?
永无止境
永无止境 Lv.12
2011年03月31日 11:49:36
只看楼主

最近有个项目: 10KV进线 甲方预埋了8根YJV-10kv-150mm2的电缆,注意是单芯的电缆。 10KV侧采用单母线分段运行。10KV的高压负荷主要有以下部分: 高压电机:6625KW(16台电机不一一列举,最大负荷630KW) 变压器2000KVA 12台 变压器1250KVA 2台 10KV两段母线分段运行 互为备用 一段母线带部分高压电机,就按50%计算吧。 另外带 6台2000KVA 1台1250KVA的变压器。

最近有个项目:
10KV进线 甲方预埋了8根YJV-10kv-150mm2的电缆,注意是单芯的电缆。
10KV侧采用单母线分段运行。10KV的高压负荷主要有以下部分:
高压电机:6625KW(16台电机不一一列举,最大负荷630KW)
变压器2000KVA 12台
变压器1250KVA 2台

10KV两段母线分段运行 互为备用
一段母线带部分高压电机,就按50%计算吧。
另外带 6台2000KVA 1台1250KVA的变压器。

10KV二段母线带部分高压电机,也按50%计算吧。
另外 6台2000KVA 1台1250KVA的变压器。

14台变压器分为7组 分别引至7个变电所,每个变电所两台,互为备用。

条件完毕:
甲方已经预埋了18根 150的电缆 大家说够不够?

[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-2 16:34 编辑 ]
永无止境
2011年03月31日 14:38:27
2楼
欢迎大家来讨论
回复
永无止境
2011年04月02日 16:35:06
3楼
怎么没人讨论。
预埋的是单芯的,设计用三芯,甲方说。还是单芯好 ?
晕菜中。
回复
lingxuct
2011年04月06日 11:57:04
4楼
预埋18根150平方的单芯电缆是什么意思?

18根最多只能接6台设备,你且有7个变电所14台变压器,电机还不算?!

如果进线用10KV,且用6根单芯电缆并接,有点吓人,我是没见过!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-6 11:58 编辑 ]
回复
永无止境
2011年04月06日 15:09:50
5楼


18根150的电缆已经埋好了,作为两路10KV进线电缆。
关键是甲方要求我们计算 能否带到所统计的全部负荷
回复
zhuht327
2011年04月08日 16:21:45
6楼
单母线分段运行,两边的负荷基本均分:
1、高压电机
每一段3312.5KW ,折算成5台630KW的电机。每台10KV 630KW电机的额定电流为45.5A。
那么电机的总额定电流=45.5*5=227.5A
2、2000KVA变压器,单台高压侧额定电流约为120A
那么6台2000KVA变压器的额定电流=120*6=720A
3、1250KVA变压器,单台高压侧额定电流为:72A

总电流=227.5+720+72=1019.5A
查配电设计手册,150mm2交联聚乙烯绝缘电缆30摄氏度的载流量为406A。
18根YJV-10kv-150mm2单芯电缆,算下来每段每相是3根150mm2,最大载流量为3*406=1218A,而这个结果大于全部设备满负荷运行时的1019.5A,因此足够的。
回复
a778192521
2011年04月27日 10:32:27
7楼
顶6#
回复