荷规 附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法 疑问
但丁肖恩
2011年03月31日 11:14:46
只看楼主

《荷载》 规范中附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法中,我理解:由于设备产生的局部荷载应该是等效为活荷载,那么在计算跨中最大弯矩时肯定是当活荷载考虑,乘以相应的分项系数,但是在《施书》中,第28页【例1.2.10】中却是作为永久荷载考虑的,详见所附例题。请问这是《施书》的错误,还是我的理解有误?

《荷载》 规范中附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法中,我理解:由于设备产生的局部荷载应该是等效为 活荷载,那么在计算跨中最大弯矩时肯定是当活荷载考虑,乘以相应的分项系数,但是在《施书》中,第28页【例1.2.10】中却是作为永久荷载考虑的,详见所附例题。请问这是《施书》的错误,还是我的理解有误?

1.JPG


2.JPG

免费打赏
但丁肖恩
2011年04月02日 08:22:25
2楼
没人回答么?
回复
旺仔咖啡
2011年04月02日 08:25:56
3楼
题目中明确交代了“设备按永久荷载考虑”。如没有特殊说明,一般是当做活荷载考虑。
回复
大长
2011年04月02日 08:33:59
4楼
永久荷载为已知条件
回复
但丁肖恩
2011年04月08日 10:27:39
5楼
题没有看清楚
但愿考试别这样 ...
回复
delike_12
2011年06月10日 23:05:04
6楼
我也发现了这个错误,研究了好久,觉得施书上的不对
回复
zbea
2011年06月11日 11:52:14
7楼
设备荷载什么时候都应该等效成活荷载,减去局部荷载受荷面积上的楼面活荷载后,一般1.2,1.4组合。
不然就是概念上有误了,局部的楼面活荷载因为有了设备,而不能再重复加之,设备局部荷载F/ab减去楼面在设备所在区域的活荷载(活荷载减活荷载),用此荷载来计算简支板弯矩,然后反算出来的活荷载就是设备的等效活荷载,具体设计时,局部楼面板的荷载为原楼面活荷载加上设备等效活荷载。
回复
z.mking
2011年10月21日 15:38:14
8楼
您的解释让我明白了许多。谢谢
回复
lwjlwj00
2012年03月11日 11:40:07
9楼
越看越模糊,请解释一下这里干嘛要乘计算宽度的2.8。这不是跟普通的楼板荷载一样吗,计算单位(每米)弯矩吗,而下面这里却除1.1,应该除(2.8*1.1)才能换成均布荷载,怎么光除1.1 1.jpg

[ 本帖最后由 lwjlwj00 于 2012-3-11 11:41 编辑 ]
回复
yaya76
2013年06月30日 15:41:57
10楼
xiangqianwang11 发表于 2011-4-2 08:25 题目中明确交代了“设备按永久荷载考虑”。如没有特殊说明,一般是当做活荷载考虑。感谢啊 , 我也迷糊了好久了,一直困在这道题上面~ 看来考试真的要看清题目啊!
回复
yaya76
2013年06月30日 16:00:42
11楼
lwjlwj00 发表于 2012-3-11 11:40 越看越模糊,请解释一下这里干嘛要乘计算宽度的2.8。这不是跟普通的楼板荷载一样吗,计算单位(每米)弯矩吗 …我觉得是这样的, bcx是荷载作用面的计算宽度,b是荷载有效分布宽度!前者是实际的分布范围,后者表示影响范围,你看这道题的最后一步就能明白了,他最后得到了M之后,又除以2.8的到了每米宽的弯矩值!