流量大概78m3/s,跌水3m,流速大概2.2~4.2m/s,过水断面大概10x2.5,这样做跌水行吗?满足要求吗??大家讨论下
流量大概78m3/s,跌水3m,流速大概2.2~4.2m/s,过水断面大概10x2.5,这样做跌水行吗?
满足要求吗??大家讨论下
2楼
希望大家多多顶贴~~~~~~~~~~~
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
水力计算手册里有详细的计算方法,1.5米的跌水平台,似乎太短了,应该不满足计算要求,另外3米的跌差是能取的最大值了。以图上来看,貌似可以做两级或者三级水跌,这样即安全,还能减少开挖量。
回复
6楼
另外,跌水坎的长度和高度是计算出来的。
回复
7楼
从图中看不清楚为何要进行二级消力!
回复
8楼
同意5#说法!
从图上看似乎可以做二级或三级跌水,而且合理!跌水长度、高度、宽度是计算出来的!请参阅水力计算手册,也可以参阅跌水与陡坡丛书,里面都有详细的计算方法!
回复
9楼
同意5#说法!
从图上看似乎可以做二级或三级跌水
回复
11楼
路过。。。。。。 帮顶
回复