地暖回填的求教
small_wolf
small_wolf Lv.2
2011年03月31日 10:22:49
只看楼主

按昭国家规范,地暖盘管回填,管上应为3cm,然后找平贴砖,回填应为细石混凝土,可现实中应用者普便反应3cm太厚了,再加上粘砖的厚度光管上就达到了5cm,不利于传热,同一热源、不同房间,回填的厚的室内温度就没有回填薄的效果好。现在回填就只是把管间的沟填平,然后在其上贴砖,见图,谁能帮忙解释下有什么不好的,出现问题的话可能需要几个供暖期才能看得出来。

按昭国家规范,地暖盘管回填,管上应为3cm,然后找平贴砖,回填应为细石混凝土,可现实中应用者普便反应3cm太厚了,再加上粘砖的厚度光管上就达到了5cm,不利于传热,同一热源、不同房间,回填的厚的室内温度就没有回填薄的效果好。 现在回填就只是把管间的沟填平,然后在其上贴砖,见图,谁能帮忙解释下有什么不好的,出现问题的话可能需要几个供暖期才能看得出来。

图像0274.jpg

免费打赏
yangjia2599
2011年04月06日 13:52:21
12楼
多谢5楼的回复,学习了,其实规范大多是在实践中不断积累而来,应该按照规范施工呀!
回复
googletong
2011年04月06日 16:01:20
13楼
来学习的,同意地板和地下室。
回复
skygirl368
2011年04月06日 18:10:44
14楼
实际施工还是尽量按规范走吧,避免走歪路。。。
回复
zhdp2000918
2011年04月06日 21:33:10
15楼
回填不够,最少要覆盖住管路的,上面辗转不受影响,如果是铺地板,要保证20mm左右的保护层的,不然会出问题。
回复
imummyi
2011年04月07日 08:57:31
16楼
额,学习了,正在学习地暖,thx!!
回复
mzqb123
2011年04月07日 08:59:52
17楼
管底下的垫层和反射层是绝对不能少的,不然楼下的房顶都是热的。另外还要考虑是你这一家做地暖还是整栋楼都有。暖气片和地暖的供暖方式,热力公司的水温都不一样!最后就是面上的垫层至少要有1cm,不然不但没有保护,最后镶铺的地砖还容易起鼓、开裂。
还有就是别忘了照张照片,万一有损坏,可以按图索骥。
回复
sea--2004
2011年04月07日 14:44:57
18楼
学习到了。地暖南方做的不多,学习中。
回复
lihui9903
2011年04月19日 10:37:39
19楼
学习了
回复
kenzhousong
2011年04月19日 22:42:01
20楼
回填必须满足要求~
回复
dongruilin88
2011年04月21日 14:58:24
21楼
管道上方的回填层是不能少的,一则保护,二则有利于散热均匀,避免面砖鼓起来
回复

相关推荐

APP内打开