地暖回填的求教
small_wolf
small_wolf Lv.2
2011年03月31日 10:22:49
只看楼主

按昭国家规范,地暖盘管回填,管上应为3cm,然后找平贴砖,回填应为细石混凝土,可现实中应用者普便反应3cm太厚了,再加上粘砖的厚度光管上就达到了5cm,不利于传热,同一热源、不同房间,回填的厚的室内温度就没有回填薄的效果好。现在回填就只是把管间的沟填平,然后在其上贴砖,见图,谁能帮忙解释下有什么不好的,出现问题的话可能需要几个供暖期才能看得出来。

按昭国家规范,地暖盘管回填,管上应为3cm,然后找平贴砖,回填应为细石混凝土,可现实中应用者普便反应3cm太厚了,再加上粘砖的厚度光管上就达到了5cm,不利于传热,同一热源、不同房间,回填的厚的室内温度就没有回填薄的效果好。 现在回填就只是把管间的沟填平,然后在其上贴砖,见图,谁能帮忙解释下有什么不好的,出现问题的话可能需要几个供暖期才能看得出来。

图像0274.jpg

免费打赏
ghost9527
2011年04月01日 10:42:31
2楼
如果规规矩矩的来未必效果就不行,看上图的意思是直接铺设埋管就铺混凝土了,省了很多东西,比如辐射层,保温层.........................
地暖太热了也不好,冬天穿裤衩还热
回复
yanyi2011
2011年04月01日 11:22:59
3楼
图中做法甚是不妥。管道上方回填混凝土作用有二,一是用来隔热,控制地板表面温度不至于过高;二来是对管道起保护作用。按图中做法,地面贴砖时会破坏管道,即使当时不漏,使用一段时间后也肯定会漏,那可就不是温度的问题,而是经济的问题了。何况并不是所有的用户都会在装修时选择贴地砖,如果铺木地板,试问你这样的做法可否?
建议按规范施工,另,以我的经验没听说过想你所说的那种“普便反应”,按规范做的效果都很好。
回复
lovsam
2011年04月01日 13:35:48
4楼
辐射垫层好有助于散热均衡,而不是有管子的地方热,没管子的地方就没有温度!
回复
jianhua4350
2011年04月01日 13:39:43
5楼
简直是胡闹,规范是人家都少年总结的
虽然有的条文有点苛刻,
但都是教训啊
回复
zhaowenliangde
2011年04月02日 08:19:40
6楼
同意地板的见解,应按规矩办事,按图集、设计施工只有这样才能保证工程质量和地暖的功能。
回复
寒冬
2011年04月02日 08:28:53
7楼
砼的传热系数还是很大的,我们的作法是下面20mm的苯板,加上管和砼共计5mm,给业主留30mm作法。不能把地暖管漏在外面,防止后期其他的施工碰坏管。
回复
zhfiles
2011年04月02日 15:52:26
8楼
很正确
回复
amnow
2011年04月02日 22:59:09
9楼
学习学习下。。。。。
回复
sheepsky
2011年04月05日 21:56:19
10楼
还是需要回填的,回填起保护作用,也起到一定的隔热作用。
回复
woniu999
2011年04月06日 13:12:43
11楼
本人觉得唯一可能的不好之处,就是贴砖时可能对管道产生破坏,对同时对砖地面的贴合度不好,其他的没什么坏处,还有利于传热呢,节约能源
回复

相关推荐

APP内打开