我家的地暖回填~感觉不平整~~手搓表面起灰严重~边角的地方还能抠掉~~负责回填的人说他们是用的机砂~不不用碎石~碎石棱角怕影响管子~~~后期精找平后不影响使用~~总觉得有什么问题~~但又说不上来
我家的地暖回填~感觉不平整~~手搓表面起灰严重~边角的地方还能抠掉~~负责回填的人说他们是用的机砂~不不用碎石~碎石棱角怕影响管子~~~后期精找平后不影响使用~~总觉得有什么问题~~但又说不上来
地暖管填充层施工
1、混凝土填充层施工应具备以下条件:
1)所有伸缩缝已安装完毕;
2)加热管安装完毕且水压实验合格、加热管处于有压状态下;
2、混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖系统安装单位密切配合;
3、混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa,填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。
4、混凝土填充层施工中,严禁使用机械震捣设备,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。